Merhaba arkadaşlar;

220 V AC gerilim ile beslenen bir perde motorunun birde sinyal girişi var.Ben bu perde motorunu otomasyon sistemine bağlayarak on/off olarak çalıştırmak istiyorum.Motora 220 V AC gerilim verdim.Motora bağladığım sinyal kablosunun 4 ucu var.1 uç boş olmak üzere diğer 3 kablodan birisi ortak uçtur.Diğer uçlarda motorun sağa ve sola dönmesini sağlıyor.Motoru durdurmak için 3 ucuda kısa devre etmem gerekiyor.Motoru sağa ve sola rölelerle döndürebilirim fakat 3 ucu kısa devre ederek nasıl durdurabilirim.Bunun için rölemi kullanmam gerekiyor.Yada nasıl birşey yapmalıyım.Otomasyon sisteminden sadece on-off sinyali gelecektir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadasım onları iptal et motoru ileri geri kontaktorle yol ver ben yaptım
 
perde motorlarında genelde limit switch olur yani tanımlarsın ve o seviyeye geldiği an beslemeyi keser,hazırlarda hep böyle
 