Peteğin alt yarısı ısıtmıyor

Anladığım kadarıyla ısınmayan petek kombi'ye en uzak olan petek.
Şimdi yazacağım şekilde ayar yaparsanız zannederim sorununuz çözülecek.;
Tesisat 2 koldan çekildiğine göre,ısınmayan petek hangi kola bağlı ise o kolun kombi'ye en yakın olan peteğinin vanasını tam kapayın sonra da çok az,yani 1/4 turdan daha az açın,diğer peteği biraz daha fazla açın.yani ısınmayan peteğe gelene kadar kademe kademe vanaları açın ısınmayan peteğinkini tam açın.Böyle bir deneyin.İşe yarayacağını umuyorum.

bu problem bende de olmuştu petek ölçüsü aynı idi ve hava yoktu sadece su geliyorsa
yukardaki işlemleri yaptıktan sonra hala olmadı ise tesisattaki tüm suyu boşalttım ve tekrar yavaşça 1 bara kadar suyu doldurdum ve kombiyi en yüksek ısıda 10 dk çalıştırdım ardından peteklerin havasını aldım sorun kalktı
 

Forum istatistikleri

Konular
130,120
Mesajlar
933,305
Kullanıcılar
453,192
Son üye
saskınn

Yeni konular

Geri
Üst