AIN dip switch leri off konumuna alın. aşağıdaki parametreleri girdiğinizde çalışacaktır. motor etiket bilgilerini siz kendinize göre girin. eğer yinede olmazsa mm440 PID drive monitor dosyasını gönderebilirim.
P0100 0 Europa/USA
P0205 0 Umrichteranwendung
P0300 0 Motortyp
P0304 400 Motornennspannung
P0305 7,7 Motornennstrom
P0307 4 Motornennleistung
P0308 0,82 Motornennleistungsfaktor
P0310 50 Motornennfrequenz
P0311 2875 Motornenndrehzahl
P0311 1 Motorpolpaare
P0320 0 Motormagnetisierungsstrom
P0330 4,17 Motornennschlupf
P0335 0 Motorkühlung
P0640 150 Motorüberlastfaktor
P0700 2 Auswahl Befehlsquelle
P1000 2 Auswahl Sollwertquelle
P1080 16,77 Minimal Frequenz
P1082 50 Maximal Frequenz
P1120 60 Hochlaufzeit
P1121 60 Rücklaufzeit
P1135 60 AUS 3 Rücklaufzeit
P1300 0 Regelungsart
P1500 0 Anwahl Drehmomentsollwertquelle
P1910 0 Anwahl Motordatenidentifikation
P1960 0 Drehzahlregleroptimierung
P2000 50 Bezugsfrequenz
P601 1 Thermistor ein
P0731 52.1 Störung aktiv
P0732 52.2 Antrieb läuft
P0733 52.A Maximalfrequenz erreicht
P0756 2 0/+10V
P0753 250 ADC-Glättungszeit
P2200 1 Reglerfreigabe
P2240 58 Reglersollwert %
P2253 2250 Reglersollwert zuweisen
P2264 755 Analoger Istwert vom ADC
P2263 0 PID Regler
P2267 100 Max.Wert Druck Sensor
P2268 0 Min. Wert Druck Sensor
P2280 3 Kp P2285 7,5 Tn
P2291 100 Regler max
P2292 0 Regler min
P2293 60 Max. Steilheit des Reglerausgangs