Pil Punta Makinası ve sigorta atması sorunu

Servise mail atmıştım. Sigota olarak en az 63A lik bir sigorta ile kullanmam gerektiğini belirtmiş. Sigorta kutusunda tek prize 63A lik bir sigorta bağlasam. bu ev tesisatı için bir sorun yaratır mı?

o servise selam eder gözlerinden öperim. bi an evel mevcut işlerini sonlandırıp kasaplığa geçiş yapmalarını tavsiye ederim.
 
Aynı şartlarda başka bir yerde denenizmi ?
Yine B tip ev tesisatı olan farklı bir binada denedim yine atıyor.
16A B tipi bi otomatik sigorta (MCB) koruması yeterlidir. muhtemelen cihazınızda bi izolasayon problemi var. kaçak akım koruma şalteri ile MCB'nin açması besleme kısa devresi ve toprak kısa devresini işaret ediyor.
dün biraz araştırdım. gövdeye bağlı toprakla terminal altını kazıyıp geri takmışlar. iletken boyadan dolayı topraklama yetersiz kalıyor diye. Gerçi onların problemleri benimki gibi değil / iyileştirme yapıyorlar. trafoyu da mikrodalga trafosu ile değiştiriyorlardı.
 
Cihaz punta yaparken ani aşırı akım çektiğinden sigorta atıyordur. B tipi sigortayı C tipi ile değişin hatta bulabilirseniz D tipi ile. Sigorta tiplerine göre açma değerleri:
 
Son düzenleme:

sigorta değiştirmeniz sorunu çözmemiş, bazen ana sigortayı da attırdığını belirtmişsiniz. üstelik ara ara kaçak akım koruma şalteri de atıyormuş. tüm bunlar cihaz veya fiş kablosundaki izolasyon hatasını işaret ediyor.
 
Amper olarak yazmıştım kullandığım sigortalar hep B tip

@arkaplan cihaz 30A cam sigortaya sahip. Kaynak yapıyor lakin devamlı sigortayı kaldırmak gerekiyor.


Gerçekten siğorta yuvasını açıp veya yedek siğortaların üzerindenmi ? okudunuz .
Cam siğortanının fotosunu yayınlamanız ( kaliteli çekimler yüzerindeki yazılar tam görünür )
Satış ilanında 20A 220V için --- 30A 110V için diyor .
2.8KW değeri ( alt fotoda gösterdim ) doğruluyor / 220 V = 12.7 A ( 13A )
Sonra cihaz kablo kesiti ?

Üst modeli ( yüksek wattlı olan )
Güç: 4200 (W)
Marka: SUNKKO
Model: 737G +
Giriş voltajı: 220V/110V(V)
Nominal giriş akımı: 20 (A)
Nominal Akım Değeri
Bu nominal akım değeri ürünün sürekli olarak taşıyabileceği akım değerini göstermektedir . Nominal akım değeri seçimi kaçak akım koruma şalterinin kendisinden sonraki devreye göre değil, kendisinden önceki termik-manyetik koruma yapan devre kesiciye göre yapılmalıdır.

https://tr.aliexpress.com/item/1005...d=2023053011404183138451336550021017794_1&s=p

Ana girişteki 3lü sigortayı attırıyor . ( foto gösterildi )
Düşünelim 30A cam siğorta diyorsunuz
Nasıl 32A ana giriş siğortası atar . ( max kullanım diyelim . )

Araştırılması gereken ( cam siğorta işi çözecek )

İlk önce Cam siğortanın atması gerekir .


737G+

https://tr.aliexpress.com/item/32982548319.html?pdp_npi=3@dis!USD!519.73!270.26!!!!!@211675ce16855238416698826e30f2!12000019940418882!affd!!&dp=550734-192732.57215357&aff_fcid=d84499c6a5e043e18c890b842bdc7816-1685523841946-00245&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=d84499c6a5e043e18c890b842bdc7816-1685523841946-00245&terminal_id=7c35148a1bfb4769b0d99bfcc09078c4&afSmartRedirect=y



Ölçü aleti ile amper ölçümü yapılabilir .
Amper değerine göre extra pil punta makinası yanına siğorta kutusu + siğorta kullanılırsa daha iyi olur .

Sigortalarda Selektivite nedir?
Selektivite, yalnızca hatanın oluştuğu devrenin kesilmesi ve buna paralel diğer tüm devrelerin işletmede kalması anlamına gelir.

Otomatik sigorta açma karakteristiklerine göre kısa devre oluşması durumunda
B eğrisi (B tipi) sigortalar nominal akımın 3 ila 5 katı arasında,
C eğrisi (C tipi) sigortalar, nominal akımın 5 ila 10 katı arasında,
D eğrisi (D tipi) sigortalar nominal akımın 10 ila 20 katı arasında devreyi açar.
 
Son düzenleme:
Biraz önce farklı bir yerde deneme şansım oldu. 1P yada 2 P modunda 50 current ayarına kadar sıkıntı olmuyor. ama 60 ve üzerinde sigorta atıyor.. 50 konumunda puntolama esnasında sigortadan bobin sesi gibi bir ses çıkıyor ama atmıyor.

Evde yapmadığından emin olduğum fakat yeni yerde gözlemlediğim açma kapama düğmesi kapalı konumdan açığa aldığım her seferde sigortayı attırıyor. Düğme Açık konumda iken sigortayı açtığımda sorun olmuyor. AC tip 25A 30ma Kaçak akım rölesi mevcut. 30 civarı puntoda hiç atmadı. KAR si test butonu çalışıyor.

Evdeki sigortalar Siemens B16 deneme yaptığım yerde viko b16 serisi.

Cam sigortayı cihazdan çıkarıp baktım F20A220V ibaresi var.

Cihaz kullanım kılavuzunu ve sitesinde ki da ekliyorum. Sitesindeki kalvuzda cam sigortaların 30A olduğu, 110 V için 40A ve üzeri sigorta kullanılması gerektiği yazıyor.


Not: 63A D tip sigorta kullanın denilen yazıyı bulamadım. Bulursam paylaşacağım. Sizin söylediklerinizi baz alıyorum dolayısıyla böyle bir şey varsa da zaten o sigortayı takacağıma cihazı kullanmam.
sitedeki maunal
 

Ekli dosyalar

  • Cilt1.pdf
    2.5 MB · Görüntüleme: 3
  • 737G-MANUAL.pdf
    173.4 KB · Görüntüleme: 3
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…