Plaka Değerinde 220V (Üçgen) / 400V (Yıldız) Yazan Motor

lamneth

Üye
Katılım
8 Şub 2010
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba arkadaşlar,

Başlıkta bahsettiğim bir motorun kaç fazlı bir motor olduğunu nasıl anlayabilirim? Plakasında yazar mı?

Daha sonra bu motoru kaç Volt ve kaç faz şebekede çalıştırmam gerekir? Mesela diyelim ki bu bir 3-fazlı motor, o zaman şehir şebekesinde bu motoru nasıl besleyebilirim? 3-faz 380 (Yıldız bağlantı) ile mi beslemem gerekir? Üçgen bağlantıyla beslemek istersem 220 V 3-fazı nasıl sağlayabilirim?

Çok teşekkür ederim.
 
Elektrik motorları çok amaçlı olarak üretilir.
kulanacağın yerdeki gerilime göre bağlantı yaparsın.
türkiyede genel şebeke gerilimi faz faz arası 380 volt. 3 fazlı bir motor etiketi üçgen 220/ yıldız 380 yazıyorsa .
bu motor 3 faz 380.volt a yıldız bağlanır.
 
Etiket uzerindeki voltaj degerleri motorun baglanti sekline gore fazlar arasi voltajini gostermektedir.Genellikle kucuk guclu motorlar yildiz buyuk guclu motorlar ucgen baglanir. Eger motor cok buyukse bu motorlari kalkinma aninda birkac saniye yildiz ardindan ucgen calisacak sekilde yol verme kumanda devresi yapilarak motor calistirilir.
 
3 fazlı makinadır. Türkiyede şebeke gerilimi fazlar arası 380 v olduğundan yıldız bağlaman gerekir.
 
Eğer şebekeye bağlayacaksanız yıldız bağlantı yapmalısınız. Motor klemensinde 2 sıra halinde 3er uç bulunur. İlk sırayı kendi arasında kısa devre edeceksiniz. Diğer ikinci sıradaki uçlara sırasıyla fazları bağlayacaksınız. Şebekeden getirdiğiniz 3faz (R-S-T) kesinlikle kendi arasında kısa devre olmayacak!
Eğer sürücü ile yol veriyorsanız sürücünün çıkış gerilimine göre 220V da olur 380V da
 
1.jpg



Bu sekilde gordugunuz de bir motor etiketini ( 380/660V) Yaziyor gorungugu uzere

UCGEN/YILDIZ sembollerini goruyoruz ,,, sebekemizde faz-faz arasini olctugumuzde 380v okuyoruz yani bu durumda baglanti seklimiz UCGEN olucak demektir


2.jpg


Buradaki plakada da gorundugu uzere 220/380 volt yaziyor UCGEN/YILDIZ

Ne demistik sebekemizde faz-faz arasi 380 volt okuyorduk ,,, yani kullanmamiz gereken baglanti bu motorda ise YILDIZ olucak demektir ...

3.jpg

Yukaridaki foto UCGEN baglanti
4.jpg

Yukaridaki foto YILDIZ baglanti

Not : direk yol vermede olucagi seklini soyledim,, tabi farkli sebeke gerilimlerinde , yildiz ucgen durumlarinda , suruculer kullanilmasinda vs durumlar degisebilir
 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 81110


Bu sekilde gordugunuz de bir motor etiketini ( 380/660V) Yaziyor gorungugu uzere

UCGEN/YILDIZ sembollerini goruyoruz ,,, sebekemizde faz-faz arasini olctugumuzde 380v okuyoruz yani bu durumda baglanti seklimiz UCGEN olucak demektir


Ekli dosyayı görüntüle 81111

Buradaki plakada da gorundugu uzere 220/380 volt yaziyor UCGEN/YILDIZ

Ne demistik sebekemizde faz-faz arasi 380 volt okuyorduk ,,, yani kullanmamiz gereken baglanti bu motorda ise YILDIZ olucak demektir ...

Ekli dosyayı görüntüle 81112
Yukaridaki foto UCGEN baglanti
Ekli dosyayı görüntüle 81113
Yukaridaki foto YILDIZ baglanti

Not : direk yol vermede olucagi seklini soyledim,, tabi farkli sebeke gerilimlerinde , yildiz ucgen durumlarinda , suruculer kullanilmasinda vs durumlar degisebilir
Daha da anlamadıysa soru soran bir elektrikçi çağırıp yaptırsın
 

Forum istatistikleri

Konular
129,851
Mesajlar
930,745
Kullanıcılar
452,705
Son üye
Payidarx

Yeni konular

Geri
Üst