Tosik28 Merhabalar;
Panoun içine ufak 4 portlu bir eternet swich yerleştir plc ,Ekran ve dışarı çıkacağın hat bu switche gir bir port ta yedek kalır ,bu daha ucuz ve kolay olur öbür türlü plc üzerinden seri modbus rtu ile bilgileri alıp onu tekrar tcp ye çevirip internete çıkmanız gerekir daha maliyetli olur gibi geliyor,ayrıca seri çıkış üzerinden ekran yazılımına bağlanamassınız.
Kolay Gelsin
Panoun içine ufak 4 portlu bir eternet swich yerleştir plc ,Ekran ve dışarı çıkacağın hat bu switche gir bir port ta yedek kalır ,bu daha ucuz ve kolay olur öbür türlü plc üzerinden seri modbus rtu ile bilgileri alıp onu tekrar tcp ye çevirip internete çıkmanız gerekir daha maliyetli olur gibi geliyor,ayrıca seri çıkış üzerinden ekran yazılımına bağlanamassınız.