Merhaba arkadaşlar,
Plc den analog ölçüm yapıyorum, sistemde 24vdc'den plc ve mevcut analog sensörler besleniyor ancak frekans konvertorunun DAC 4-20mA akım çıkışından, motor akım bilgisini plc ye girdiğim zaman mevcut değerler sapıtmaya başlıyor nasıl çözebilirim.
sayın e1l2k3t4
sorunu çözdünüzmü ?
çözmediyseniz, bize bağlantının projesini , çizimini paylaşırmısınız, bağlantı hatası olabilir.
nasıl bir transduser bağladınız?
ayrıca ground uyuşmazlığıda olabilir.
sayın e1l2k3t4
sorunu çözdünüzmü ?
çözmediyseniz, bize bağlantının projesini , çizimini paylaşırmısınız, bağlantı hatası olabilir.
nasıl bir transduser bağladınız?
ayrıca ground uyuşmazlığıda olabilir.
sürücünün çıkışındaki akım büyük ihtimalle aktif , plc girişinde okuyacağın akımda aktifse çalışmaz veya tam tersi isede çalışmaz dönüştürücü kullanman lazım 4-20ma --4-20ma pasif sinyal izalasyon