PLC analog girişine 3 adet sürücüden motorların devir bilgileri analog olarak girilmektedir.Sistem çalışmamasına rağmen 2 motorun göstergesin(HMI) de devir görünmektedir.Çalışma anında max 600 olarak okunan değer motor çalışmadığında birinci motorda +28,5 ikinci motorda ise -1,5 okunmaktadır.
Analog giriş beslemeleri ekranlı kablo ve güç deresinden uzakta tekrar çekilmesine ve topraklamaların bağlanmasına rağmen değerler değişmemektedir.
Gürültüyü azaltmak için 1uf 50v kondansatörü analog girişine paralel bağladığımda voltaj 8-9 inmekre 2,2uf üstünü bağladıgımda ise ancak 1,5 kadar düşürebildim.
sorunu nasıl çözebilirim.
not: analog kartın yedeği elimdeydi ve aynı sorunu ondada yasıyorum..
iyi günler
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
hocam sen bu yazdıgın degerlerı hmı de goruyorum demıssın sıstem parametrelerını kontrol etmeyı denedınmı yazılan programın rangelerıne bak analog
4.20 alıyorsan sayısal degere dogru cevırıyormu yada profıbus uzerınden haberlesıyorsan aldıgın degerlerın send receıve bloklarında cevrım degerlerını kontrol et.
Analog imputlardan +28,5 olan değer 0,5 e kadar indirebildim Sürücü çıkışlardan alınan analog bilgi klemensine bağlı olan hatta boşta duruan bir kablo vardı(ucları bantlı sisteme dahil değil)onu çıkarınca düzeldi.-1,4 ise düğer sürücünün analog kartından sabit çıkan bir voltaj olarak çıkıyor şuanlık hattı etkilemiyor.
Anlayacağınız sistem düzeldi.
ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.