selam arkadaşlar..
PLC analog girişine 3 adet sürücüden motorların devir bilgileri analog olarak girilmektedir.Sistem çalışmamasına rağmen 2 motorun göstergesin(HMI) de devir görünmektedir.Çalışma anında max 600 olarak okunan değer motor çalışmadığında birinci motorda +28,5 ikinci motorda ise -1,5 okunmaktadır.
Analog giriş beslemeleri ekranlı kablo ve güç deresinden uzakta tekrar çekilmesine ve topraklamaların bağlanmasına rağmen değerler değişmemektedir.
Gürültüyü azaltmak için 1uf 50v kondansatörü analog girişine paralel bağladığımda voltaj 8-9 inmekre 2,2uf üstünü bağladıgımda ise ancak 1,5 kadar düşürebildim.
sorunu nasıl çözebilirim.
not: analog kartın yedeği elimdeydi ve aynı sorunu ondada yasıyorum..
iyi günler