plc-analog modül ile 4-20 ma okuma hk?

ahmet5454

Üye
Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
46
Selam arkadaşlar elimde FPO-T32 CPU veFPO ANOLOG I/0 modülüm var 4-20 ma okumam gerekiyor..Örnek demo programa ihtiyacım var.Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Selam panasonic destek analog modül üzerindeki bilgiler AFP0480-A Ver1.1 FPO-A21-A
 
Merhaba
A21 kart 2 analog giriş 1 analog çıkışa sahiptir.Girişler ve çıkış akım veya gerilim olarak ayarlanabilir.

Aşağıdaki verdiğim adreslerden direk okuma ve yazma yapabilirsiniz.


CPUdan sonra
1.kart ise WX2 adresinden 1.girişi WX3 adresinden 2.girişi okuyup WY2 adresinden de çıkış verebilirsiniz.
2.kart ise WX4 adresinden 1.girişi WX5 adresinden 2.girişi okuyup WY4 adresinden de çıkış verebilirsiniz.
3.kart ise WX6 adresinden 1.girişi WX7 adresinden 2.girişi okuyup WY6 adresinden de çıkış verebilirsiniz.
 
Selamlar panasonic destek eğer mümkünse örnek plc programı gönderebilirmisin ve 4-20 ma okurken analog modül üzerindeki dip swich ayarları nasıl olmalıdır?
 