KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
0-10v'u parelel kullanmamanı tavsiye ederim.yapılan iş hassas ise sorun olabilir.bu iş için çoklayıcılar var.fakat %5 hata senin için önemli deil ise 2 en fazla 3 yere verebilirsin.
Normal s7-300 4-20mA analog cıkısı 4 farklı seri noktadan gecebiliyor.ben test ettim problem yok.
dijital çıkışlarda ise transitor ise 0.5A diye gozuksede 0.3A i gecme.
lutze,knick,weidmuller ve phonix contact dada var zannediyorum.bunlar ozel urunler oldugu için listede olmayabilir.teknik elemanları ile konuşursanız size çözüm üreteceklerdir.yada standart bi 0-10v/4-20mA çevirici kullanıp seri geçirin.tercih sizin