PLC Arızalandı Yenisini Taktım

graski

Üye
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar Dün gece PLC ( S7-315 2DP ) arızalanmış yenisini taktım ama Örneğin Pompa devreye giriyor fakat Su seviyesi azalınca ( %55 ) STOP etmedi.Set değerlerini bir yere kendim mi girmeliyim.

PLC kendisinin içinde de hafıza alanları mı var.Ve onlar mı boş.Durum tam olarak nedir acaba ?
Ne yapmalıyım.

PLC değişimini şöyle yaptım.Yani sadece Yenisini takıp Hafıza Kartını da Yerleştirdim Bu kadar.

Başka bir şey yapılıyor mu acaba ? neden tam olarak devreye alamadım ?
 
Son düzenleme:
Tam olarak anlayamadım olayı eğer detaylı bilgiyi bana ulaşarak yapabiliriz.
TAHSİN ARIKAN ************
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
elektriktahsin teşekkür ederim daha önceden numaranızı almıştım.Sorunu düzelttim uğraşırken.Herhangi bir problemim kalmadı.

Ama başka arızalarda size danışabilirim.Bunun için izniniz var mı ?
Ayrıca ilgilendiğin için teşekkür ederim.

Uşak 'ta bildiğim kadarıyla Bir ARITMA TESİSİ kuruldu orada mı çalışmaktasınız ?
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar Dün gece PLC ( S7-315 2DP ) arızalanmış yenisini taktım ama Örneğin Pompa devreye giriyor fakat Su seviyesi azalınca ( %55 ) STOP etmedi.Set değerlerini bir yere kendim mi girmeliyim.

PLC kendisinin içinde de hafıza alanları mı var.Ve onlar mı boş.Durum tam olarak nedir acaba ?
Ne yapmalıyım.

PLC değişimini şöyle yaptım.Yani sadece Yenisini takıp Hafıza Kartını da Yerleştirdim Bu kadar.

Başka bir şey yapılıyor mu acaba ? neden tam olarak devreye alamadım ?

Eğer CPU ların firmware numaraları aynı olmaz ise PLC hardware de bazen yanlış hareketler yapabiliyor.
 
Değerli tossun2008 ;
Peki bu durumda ne yapmamız gerekir.Başıma gelirse diye soruyorum.

Ben sorunu şöyle hallettim.
Stop seviyeleri Scadadan girildiğinde PLC ' de İlgili DB 'ye yazmıyordu.
Scada dan STOP seviyelerinin ( SCADA İlgili taglar ) PLC de hangi DB adreslerine yazdığını buldum VAT tablosundan elle yazayım dedim. VAT tablosunda daha değiştirmeden Baktım Scada dan yazmaya başladı.Aslında tam anlam veremedim ama Galiba bazı SCADA TAG larını PLC yi ilk taktığımda okumadı.Çok tecrubem de yok

Bir de firmware numarasını nasıl görebilirim ?
 
Değerli tossun2008 ;
Peki bu durumda ne yapmamız gerekir.Başıma gelirse diye soruyorum.

Ben sorunu şöyle hallettim.
Stop seviyeleri Scadadan girildiğinde PLC ' de İlgili DB 'ye yazmıyordu.
Scada dan STOP seviyelerinin ( SCADA İlgili taglar ) PLC de hangi DB adreslerine yazdığını buldum VAT tablosundan elle yazayım dedim. VAT tablosunda daha değiştirmeden Baktım Scada dan yazmaya başladı.Aslında tam anlam veremedim ama Galiba bazı SCADA TAG larını PLC yi ilk taktığımda okumadı.Çok tecrubem de yok

Bir de firmware numarasını nasıl görebilirim ?

Genelde Simatic Manager icerisindeki "Module Information" dan baktığınızda size cpu ile ilgili tüm bilgileri veriyor. Eğer Simatic Manager da son versiyon cpu lar update edilmişse sadece Hardware den yeni versiyon cpu yüklenerek yapılmalıdır. Bu işte çok tecürebiniz yok ise mutlaka bilen bir arkadaşınızdan yardım almanızı öneriyorum. Aksi takdirde yapacak olduğunuz bir hata PLC sisteminizin çökmesine sebep olabilir.
 
Aslında Hardware bileşenlerinin nasıl UPDATE edildiğini de sormak isterdim çok zor olmamalı . Genede tavsiyenize uyarım.Öğrenmek bakımından bilgisayarıma kurup SİMULE edebilirim UPDATE işlemini.

Çünkü yetkili birini çağırmam gerekirse nasılsa, ya yaparım ya bozarım.Denemekte fayda var
 
tossun2008 hocamızın dediği gibi hardware kısmında cpu ürün koduyla taktığın cpu'nun ürün kodunu karşılaştırmalısın. bunun haricinde program değil sadece data değerleri silinmiş veya değişmiş olabilir (kalibrasyon veya bazı set değerleri olabilir). Nerelerde sorun varsa onları kontrol etmelisin.

Öğrenmenin yolu herzaman bu tür problemleri yaşaktan geçer.
 
Bence hardware update işlemini kesinlikle bu konuda tecrübeli birisinden destek alarak öğren. Aksi takdirde CPU'nu çöpe atabilirsin.