teşekür ederim izmit çok uzak
zaten batıda olsaydı bu cihazlar çürütülmezdi.inanın satın alma müdürlüğünü bile aradım ne bilgi nede belge temin edemiyorlar. tek çözüm bu deney seti kullanan bir okul bulup gerekli bilgilere onlardan temin etmek. -
Bu deney setlerinde temel sorununuz sanırım bağlantı ve pc ile haberleşme problemi...
Bizde o setten var ve iki set halinde gönderilmiş. Bir tanesi üzerinde S7-200 cpu ve EM235 diğerinde sadece S7-200 cpu var. Öncelikle Üzerinde EM 235 olanın bağlantısı diğerine göre daha kolay yapmanız gereken sadece setin sol alt tarafında 24v. besleme kısmını setin üstündeki L+ ya 24 + ve M ucuna ise beslemenin diğer ucunu bağlamak. Poweri açtığınızda PLC nin enerji ledleri yanar. CPU nun sağ tarafındaki kapakçığı açarak orada bulunan swichi önce aşağı çekerek PLC nin stop a geçmesini sağlayın ve daha sonra o swichi ortaya term moduna alın.
Elinizde Com/PPI haberleşme kablosu mevcut olmalı zira setle beraber 2 PLC ve ' haberleşme kablosu yollanmıştır. O kablonun bir ucunu Bilgisayarın Com portuna diğer ucunu plc ye bağlayın. Eğer PC nizde microwin kurulu ise o programı açın değilse bakanlığın yolladığı CD kolide mevcut içinden microwin
v3.2 çıkar onu Pc nize kurun dikkat edeceğiniz nokta PC nin işletim sistemi vista veya windows 7 olmasın mümkünse xp li bir pc ye kurun. Microwini açınca menülerden üst soldan sanırım 4. sü PLC menüsünden Type komutunu tıklayın çıkan menüden plc nin cpu modelini seçmek yerine Read PLC düğmesine tıklayın ve program cpu tipini kendisi okusun eğer okumazsa diğer düğme communications tıklayın açılan pencereden set pc/pc interfaceyi tıkla ve oradan PPI kabloyu seç gerekirse kablo özelliklerine gir ve Senin kablon com kablosu olduğundan ayarlardan com u seç ve ok diyerek tamamından çık
tekrar read cpu düğmesini tıkla ve haberleştir. (resimli anlatım zaten sitede mevcuttur diye düşünüyorum gerekirse mail olarak yollarım.)
Haberleşmeden sonrası basit bir uygulama yapın ve gene menüden download yaparak yazdığınız programdaki girişlere denk gelen swichleri set üzerinde ON/OFF yaparak girişleri kullanabilir veye setle beraber gelen stop start butonlarına setten +24v. girip buton çıkışını setin alt tarafındaki input lara ait born klemenslere girebilirsiniz.
Çıkış kısmına gelince; set üzerindeki üst tarafta bulun born klemensler üzerinde çıkış adresleri yazılı durumdadır ve programda yazılan şartlar yerine getirildiğinde bu çıkışlardan +24v. alırsınız yalnız dikkat edin çıkışlara seti hazırlayan firma röle bağlamamış bu yüzden setle gelen parçalardan farklı bir şey çalıştırmak istiyorsanız önce bu çıkışlara DC24v. luk röle bağlamak ve röle kontağı üzerinden kontaktör vs. gibi elemanları bağlamak zorundasınız.
Umarım yazdıklarım işinize yarar. Kolay gelsin.