PLC ile invertör

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kwister
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

kwister

Üye
Katılım
2 Nis 2012
Mesajlar
51
Puanları
1
Elimde nx7 plc, powerflex 4m inverter var.PLC ile motoru sağa ve sola döndürmek istiyorum.Fakat PLCnin çıkışları 0V yani npn , inverter'ün sağa ve sola döndürme girişleri +24V.Ben 0Volt ile nasıl 24voltu tetikleyip motoru sağa ve sola döndürürüm?
 
Phoenix contact yada weidmüller ray tipi optocoupler lar var. Onlarla invert edebilirsin.
 
Elimde nx7 plc, powerflex 4m inverter var.PLC ile motoru sağa ve sola döndürmek istiyorum.Fakat PLCnin çıkışları 0V yani npn , inverter'ün sağa ve sola döndürme girişleri +24V.Ben 0Volt ile nasıl 24voltu tetikleyip motoru sağa ve sola döndürürüm?

Sürücülerin hem NPN hem PNP transistöre göre bağlantı seçenekleri genelde var. Murphy' nin dediği gibi: "Bir şeyi çalıştıramıyorsanız, kullanma klavuzuna bakın."
 
İnvertor npn ile de tetiklenebiliyorsa ne ala,

Ancak tetiklenemiyorsa en ucuz cozum arada role kullanmandir.

NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
çözümleriniz için çok teşekkür ederim. röle kullanmanın en iyi yol olduğunu düşündüğüm için araya röle ekleyerek işimi gördüm
 
nx7 tansistörlü modelleri - cıkış veriyor ters kutupta çalışmıyor .en basit yöntemi de röleyle çözmekti zaten.
 

Forum istatistikleri