PLC ile Panasonic Minas a4 Servo Sürücü Pozisyon Kontrolü

Merhaba oguzkara1

Herhangi bir parametre içerisinde değer değişikliği yaptıktan sonra S - M - S tuşlarına sırası ile basarak EEP - ekranını görünce yukarı ok tuşuna basılı tutmalıyız. rESET veya FınıSH yazısını görünce elimizi bırakıp sürücünün enerjisi kesip vermemiz yeterli olacaktır.
Aşağıdaki resimlerde bu adımalar anlatılmaktadır.


İyi çalışmalar
 
teşekkürler
 
Merhaba

Panasonic servolar da alarm çıkışı NPN mantığındadır ve alarm yok iken çıkış sürekli aktif dir.
Herhangi bir alarm oluştuğunda çıkış pasif olmaktadır.

İyi çalışmalar
 
Merhaba
Pin no:36 (alm-)
pin no:37 (alm+) cıkışları mevcut herhangi bir durumda çıkış alamadım.

biraz daha acabilirmisiniz?Teşekkürler.
 
Merhaba,

Elimde minas a4 sürücü ve
panasonıc servo motorlar var(msmd082p1s)0.75kw

1. motorun biri uzun hatveli 32-32 vidalı mil
2.motorun diğeri kısa hatveli 20-10 vidalı mil ile bağlı

2. motoru biraz daha hızlandırmak istiyorum. Parametrelerinden hangilerini kontrol edip değiştirmen gerekir. Yada ne yapmalıyım?
 
Merhaba

Sürücü A4 ise 4B parametresindeki değeri azaltmak motoru hızlandırır ancak 1 turdaki pals sayınız değişecektir. bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar
 