Siemens olması bence avantajlı yardım alabileceğin çok seçenek var.
ilk önce loadcell tartım bilgisini plc ye nasıl bağlıyacağına karar vermen gerek.
1-siemens plc loadcell modülü ile (7MH4138-6AA00-0BA0) veya;
2-loadcell amp. ile
http://www.esit.com.tr/tr/products/...trol_cihazlari/9/yuk_hucresi_amplifikatorleri
iki seçenekten birini seçtikten sonra ;
doğru analog modülü seçiyorsun; daha sonra tartım set değerini nereden girmen girmen gerektiğinin kararını vermen gerek bir op.
Panel veya scada veya binary input ile vs..
Daha sonra valflelerin kontrolü için doğru çıkış modüllerini seçmen gerekli.
bu da seçenekli bir sistem şöyle ki.
direk on-off bir valf ile mi kontrol edeceksin; yada servo bir valf ile mi tamamen sistemin ihtiyacı ve senin tasarımın ile alakalı, bu raya kadar tasarım yapıp bundan sonra programı yazmaya başlaman gerekli. Bu kısım biraz hayal gücün ile alakalı set edilen kg değer ile gerçekleşen kg değeri karşılaştırıp valfleri kapatabilir yada servo valf seçmiş isen valfi yavaş yavaş kapatıp set değerine geldiğinde tamamen kapata bilirsin.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.