Plc otomasyon panosu kalite kontrol testi

Katılım
11 Tem 2012
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
34
Sevgili arkadaslar merhaba

Bir otomasyon firmasinda calismaktayim. Kendi panolarimizi kendimiz uretmeye yeni basladik. PLC li bir otomasyon panosunun montaji tamamlandiginda musteriye teslim etmeden veya devreye almadan once , paylasabileceginiz test prosudurleri, check list gibi vs dokumanlar var midir? Firma yeni oldugu icin bu konuda biraz daha profesyonel bir seyler yapalim dedim . Yardimci olursaniz cok sevinirim.
Saglicakla kalin.
 
Merhabalar ben yaptığım testleri yazayım ;

* En önce faz klemensleri arasında bir kısa devre var mı ona bakarım
* Daha sonra faz ile pano taban sacım arasında bir kısa devre var mı ona bakarım Sonra plc tarafına geçerim.
* Plc markasına göre bir program var kendi çalıştığım marka için yazmış olduğum Delta İO test diye bu programı atar start veririm programımda x1 y0 x2 y1 x3 y3 sırasıyla kaç tane modül bağlı ise çıkışa bağladığım rölelere bakarım çekiyor mu çekmiyor mu her bağladığım çıkış çekiyorsa ı o testimi bitirim .
* Daha sonra senaryo eğer tartım uygulaması ise bir loadcell eğer anolog çıkış giriş olan bir sensör var ise onları bağlar değerlerin gelip gittiğini check ederim o kadar bırakırım programı ne kadar test etsende makina ise o program reviyon ne yazık ki gerekiyor çünkü müşteri talebi isteği hiç bitmiyor yok buda olsun bu varken buda olsun vb.
 
Tavsiye edilecek çok fazla konu var.
Öncelikle pano montajında dikkat edilmesi gerekenler:
Endüktif yükler, voltaj ve akım sıçramalarını üretiyor olabilir, bu durumda filtreler kullanmak gerekir.
Resimde belirtildiği gibi, bir veya daha fazla "enerji yolu" varsa, "toprak döngüsü" oluşur.

ground_1.png


Örneğin, çevirici ve vericiler(Transducer sürücü/sinyal çıkışları) cihaz kutusunda şaselenir ve topraklanır, ekranlı (shield, blendaj) bir kablo ile, örn. analog giriş kartına bağlanır.
Kablo bledajı her iki şaseye de bağlanırsa, akım, bir topraktan diğerine akar, çünkü her iki "toprağın" farklı potansiyelleri vardır. Blendajdan akan akım, sinyal iletiminde önemli manyetik alana neden olur ve bu "sıçrama" birkaç ampere kadar yükselebilir.

Bu gürültü (parazit), analog sinyalin yanlış okunmasına neden olur!
Bu problemden kaçınmak için, blebdaj, toprağa tek noktadan, tercihen PLC tarafında toprağa bağlanmalıdır

ground_2.png


Şekilde gösterilen:
Bir "toprak döngüsünü" (Ground Loop) test etmek için, topraklama kablosunu toprak hattından ayırın ve aradaki direnci ölçün. Direnç derğerinin yüksek çıkması gerekir.
Ölçü aletinde düşük bir değer okuyorsa, devrede başka yerden toprak bağlantısı vardır ve bu hatadır.

Yukarıda belirtilen problem ve çözüm en sık görülen durumdur.

Daha sonra sırası kontrol ile yöntemi:
Her sistem için ayrı ayrı, detaylı bir şekilde incelenmeli ve ona göre bir test prosedürü işletilmesi gerekir

2. PLC Ledleri ile Diagnostic
3. Giriş Modül Kontrolü
4. Çıkış Modül kontrolü
5. CPU Modül Kontrolü

Siz detay verebilirseniz daha belirgin bir test prosedürü yapılabilir.
 
tesekkur ederim degerli donusleriniz icin. I/O modullerin ve kontak uclarinin dogru baglantilarindan emin olmak icin multimeter ile test edilmesini dusunmustum. Sizlerin bu konuda onerecegi baska bir yol var mi ?
 
tesekkur ederim degerli donusleriniz icin. I/O modullerin ve kontak uclarinin dogru baglantilarindan emin olmak icin multimeter ile test edilmesini dusunmustum. Sizlerin bu konuda onerecegi baska bir yol var mi ?
Hocam oda olur ama işte şimdi 3 en fazla 5 çıkışlı panoyu kontrol etmek kolay 60 70 çıkışın olduğu panoyu kontrol ederken multimeter ile çok zamanını alır ama diğer türlü oturup sadece izliyorsun .
 
tesekkur ederim degerli donusleriniz icin. I/O modullerin ve kontak uclarinin dogru baglantilarindan emin olmak icin multimeter ile test edilmesini dusunmustum. Sizlerin bu konuda onerecegi baska bir yol var mi ?
1. Evet, multimetre kesin kullanacaksınız, tek tek bağlantı kontrolü yapacaksınız.
Hep yüksük kullanacaksınız, ve kabloları numaralıyacaksınız.
2. (+V) ve (0V) Voltaj uçlarını ölçeceksiniz, kısa devre varmı bakacaksınız .
3. Birden fazla Güç Kaynağı varsa 0V tarafının diğer 0V hatlarıyla kısa devre olması gerekiyormu? sorup, kontrol edeceksiniz.
4. Bağlantı sayınız fazla ve/veya pano büyükse iki kişi , karşılıklı ölçeceksiniz.
5. Gerekirse yukarıdaki işlemleri iki kere yapacaksınız.

Yapmazsanız, sisteme enerji verdikten sonra üç durum çıkabilir.
a) Çalışır,
b) Duman çıkar
c) Hiç birşey olmaz, yani çalışmaz (En kötüsüdür)

İşinizi iyi değil, çok iyi yapmaya bakın, ne kadar özen gösterirseniz o kadar kolay olur.
İyi çalışmalar.
 