TTcEnerji Merhabalar;
Dediğiniz şekilde devir hesaplamak için cyclic interrupt kullanıp belirli periyot ile hızlı sayıcıdan gelen encoder pulse değerini matematiksel işlem ile yapmanız gerekir.
Ancak s7 1200 hızlı sayıcıları direk frekans ölçmek amacıyla seçebilirsiniz frekansı bildikten encoder per- pulse sayısını kullanarak devri hesaplayabilirsiniz.
TTcEnerji Merhabalar;
Dediğiniz şekilde devir hesaplamak için cyclic interrupt kullanıp belirli periyot ile hızlı sayıcıdan gelen encoder pulse değerini matematiksel işlem ile yapmanız gerekir.
Ancak s7 1200 hızlı sayıcıları direk frekans ölçmek amacıyla seçebilirsiniz frekansı bildikten encoder per- pulse sayısını kullanarak devri hesaplayabilirsiniz.
Cevabınız için teşekkür ederim "Ancak s7 1200 hızlı sayıcıları direk frekans ölçmek amacıyla seçebilirsiniz frekansı bildikten encoder per- pulse sayısını kullanarak devri hesaplayabilirsiniz."
bunu hangi komutla yapabilirim.
Cevabınız için teşekkür ederim "Ancak s7 1200 hızlı sayıcıları direk frekans ölçmek amacıyla seçebilirsiniz frekansı bildikten encoder per- pulse sayısını kullanarak devri hesaplayabilirsiniz."
bunu hangi komutla yapabilirim.
Hızlı sayıcıyı plc özelliklerinden aktif ettiğinizde menuden frekans olarak seçin ve I/0 adreseden adersini görürsünüz genelde İD1000 den okursunuz doubleinteger bir veridir, real çevirmeniz gerekir.
Hızlı sayıcıyı plc özelliklerinden aktif ettiğinizde menuden frekans olarak seçin ve I/0 adreseden adersini görürsünüz genelde İD1000 den okursunuz doubleinteger bir veridir, real çevirmeniz gerekir.
TTcEnerji Merhabalar;
Yaptığınız programda network2 de ID1000 ni iD 100 'e move yapmışsınız inputları birbiri arasına move yapmamalısınız.
ID1000 ni md 100 move yapın ( örnek olsun diye md 100 dedim,başka yerede yapabilirsiniz, eğer md100 boş ise)
İD li hiçbir data alanına atama yapmayın ID den sadece okuma yapılır.
Bölme işlemi yaptığınız için real sayıya çevirin,real sayıda çalışın,
Measuring frequency 0,1 değil 1 yapın.