PLC S7 200 Bağlantı Sorunu

Katılım
30 Kas 2010
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar PLC S7 200 ile PC yi PC/PPI kablo ile bağlandım ama plc de bağlantı ayarlarında sorun çıkıyor. Başka bir uygulma kullanıyor ya da port açılmıyor diyor. Yardımlarınızı bekliyorum..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
PC/PPI kablosunu taktığın port ile microwin ayarlarında tanımlanmış comport adresleri birbirini tutmuyordur.
 
baud rate ayarlarının mutlaka aynı olması gerekiyor. Bilgisayarın açılışta bir usb bellek olan usb portunu, usb belleği çıkarıp adaptörü takarsan çalışmaz, bilgisayarı kapat-aç yap ve yeni olarak adaptörünü tak. Usb nin mutlaka 2.0 olması gerekiyor.
 
microwin bağlantı sorunu mesajını belirtirseniz yardımcı olabiliriz tam olarak çıkan yazıyı belirtin kolay
gelsin
 
Arkadaşlar sonunda service pack 9 indirdim PC/PPI seçeneği çıkmıyordu. kurulumdan sonra çıktı.
 