HDEF ( hızlı sayıcı tanımlama)
HDEF komutunu kullanarak hsc( 0...5) çalışma şekli belirlenir.Sayıcı başına tek bir HDEF komutu kullanılabilir.Bu nedenle HDEF komutu ilk tarama (döngü) bit'i SM0.1 ile çağrılan bir alt programda (örneğin SBR0 ) bulunması tavsiye edilir.Bununla birlikte eğer kullanılacak sayıcılar HSC1 ve HSC2 ise ve başlangıç değerlerinden farklı bir çalışma istiyosanız HDEF komutundan önce bu ayarların girilmesi gerekir.Başlangıc değeri start ve reset girişleri için aktif ,yüksek( sinyal geldiğinden aktif) sayma hızı 4x( giriş frekansının 4 katı sadece A/B sinyali enkoder sayıcı olarak kullanıldığında) HDEF komutu bir kez çalıştırıldıktan sonra sayıcı ayarlarını CPU'yu stop konumuna getirmeden değiştiremezsin.
bu komut çalıştırıldığında secilen hızlı sayıcı (0...5) belirli bir çalışma şekline göre (MOD) a ayarlanır bir sayıcı tek bir HDEF kullanabilir.
HSC0'ın tek bir çalışma şekli vardır. Dahili yön kontrollü tek fazlı aşağı-yukarı
HSC (hızlı sayıcı)
HSC özel hazıfa bitlerini konfigüre eder.
CPU'nun tarama hızından daha hızlı olan sayma olgularının kontrol edilmesi için ladder ve stl de hızlı sayıcı (HSC) komutları kullanılır.HSC çalışma şekilleri çok sayıda olduğu için esnektir.HSC nin doğru konfigürasyonu SM hafıza bölgesinden bazı parametrelerin ayarlanması belirli sayıcıların olguları interruptlarınn ilişkilendirilmesi sayıcıya izin verilmesi gibi işlemler gereklidir.
PLS diye birşey duymadım ama PLAS üretme olmasın o ?