Eğer sadece 100 adet pt-100 ve aynı bölgede ise bir adet cpu (s7-313/314/315 e.g.) cpu alınır. Bir s7-300 rack ine im153-1 ile yada cpu yanına max. 8 adet RTD modül konulabilir. Eğer tam 100 adet ise bu 13 modül anlamına gelir ve 2 rack olmak zorundadır. Ancak im153-2 koyarsanız 12 modül yerleştirebilirsiniz buda 96 RTD inputa karşılık gelir. prosesiniz hassas ise pt-100 lerinizi 4 telli olarak kullanabilirsiniz. Emin olun mükemmel sonuç alırsınız. Ama ölçüm noktaları dağınık ise et200m yada et200s lerlede size bir konfigrasyon kurabilirim. Maliyet - Fonksiyon dengesini iyi kurmak lazım kaş yapayım derken göz çıkarma tehlikesi var. SCADA için ise tartışmasız WinCC derim. Kolay gelsin.
bence siemensin yanına modul almaktansa 8 veya 16 kanallı modbus veya başka haberleşmeli sistemleri kullan siemensin sadece cpusunu alıp haberlesmesine gir.%50 den fazla kar edersin ayrıca sistemin daha basit olur.ben bi kimya tesisinde 72 tane tc okuyodum bi arkadasım onerdi .çokk memnun kaldım.
Erdem hocam Siemens modül alana kadar bus üzerinden haberleşen sistemleri önermişsin. Burada kastettiğin sıcaklık sensörlerinin modbus çıkışlı olmasımı, yoksa sıcaklık bilgilerini başka ucuz PLC'ler ile lokal bölgelerde toplayıp modbus ile Siemens'emi aktarmak?
Bİraz açarmısın.
kolay gelsin arkadaslar benimde bir sorum olucak.haberleşmede kullanılan serverların yedeğini nasıl alabiliris.connectivity server,aspect server.historical server.... bu tür serverların çalışır durumdaki imajları alınabilirmi ardımcı olursanıs sevinirim