plc pnp sensör baglanıyon pnp yerine npn sensör baglandıgında ayrı yeten ek röle koyuyorlarmış bu rölenin amcı ne veya npn sensör yerine pnp sensör kulllanıyorlar onun içinde ek röle koyuyorlarmış bu konuda bana yardımcı olabilirmiisiniz şimdiden tşk edrim.
 
plc pnp sensör baglanıyon pnp yerine npn sensör baglandıgında ayrı yeten ek röle koyuyorlarmış bu rölenin amcı ne veya npn sensör yerine pnp sensör kulllanıyorlar onun içinde ek röle koyuyorlarmış bu konuda bana yardımcı olabilirmiisiniz şimdiden tşk edrim.


Sn. mustafa tok;

Plclerde ister npn tipi istersende pnp tipi sensör kullanabilirsin.Bu tamamen sana kalmış bişey.inputların ortak ucuna 0v verirsen inputlarada +Volt vermelisin yani PNP kullanmalısın.. Eğer ortak uca +Volt verirsen inputlarada 0 V vermelisin yani NPN kullanmalısın..
 
tşk de ben hala kafamda canlandıramadım peki röle ne işe yarıyor tam olarak anlatırsanız sevinecem
 
diyelim plc inputları NPN bağlı.ve elinde PNP sensör var bunu kullanmak istiyorsun.inputlar NPN oldugu için (inputların ortak ucuna +24V verilmiş) bu sensörü kullanamazsın.bu durumda bu PNP sensör ile herhangibir röleyi çektirirsin.röleninde açık kontaklarından birine 0V yani - ucu verirsin kontak çıkışınıda plc girişine bağlarsın.böylece PNP sensörü NPN kullanmış olursun
 
diyelim plc inputları NPN bağlı.ve elinde PNP sensör var bunu kullanmak istiyorsun.inputlar NPN oldugu için (inputların ortak ucuna +24V verilmiş) bu sensörü kullanamazsın.bu durumda bu PNP sensör ile herhangibir röleyi çektirirsin.röleninde açık kontaklarından birine 0V yani - ucu verirsin kontak çıkışınıda plc girişine bağlarsın.böylece PNP sensörü NPN kullanmış olursun

Yalnız dikkat etmen husus bu işi yaparken hız senin için önemliyse rölenin hızını dikkate almalısın, çok hızlı yerlerde (mesela dönen bir objenin dönüş hızını ölçmek için) böyle bir çevirme işini kullanamazsın(yada muhakkak çevirmen gerekiyorsa röle yerine transistör kullanmalısın).
 
Yalnız dikkat etmen husus bu işi yaparken hız senin için önemliyse rölenin hızını dikkate almalısın, çok hızlı yerlerde (mesela dönen bir objenin dönüş hızını ölçmek için) böyle bir çevirme işini kullanamazsın(yada muhakkak çevirmen gerekiyorsa röle yerine transistör kullanmalısın).

evet arkadaşımız haklı.çok hızlı sinyal gerektiren devrelerde röle kullanılamaz.sürekli hata verir.solid state röle kullanırsan sorun olacagını zannetmem.
 