PLC Yedek Alma Problemi ?

digifuzyon

Üye
Katılım
14 Ağu 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Mrb

Çalıştıgım firmada bulunan bir makinedeki plc nin yedegini almak istiyorum plc ye baglanıp upload yaptıgımda sadece plc ye ait block ları kopyalıyor ben plc ye baglı ekranların da kodunu yedeklemek istiyorum wincc flex.. ile yapımış bunun için ne yapmam gerek plc ve plc ye baglı ne kadar cihaz varsa hepsinin kodunu yedeklemek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim .
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
kodla neyi kastetiğinizi anlaymadım. ama plc den sadece içindeki FC,FB, DB vb.. içeren programları upload yapabilirsiniz. onlarda sembol listesi olmayacağından isimsiz gelirler.
panel için kullanılan DB veya M lerde gelecektir ama operatör panel içindeki sayfaları, reçeteleri vb.. plc den upload edemezsiniz.
sistemde hangi cihazlar var acaba?
 
s7-400 ve iki tane de HMI station yani operatör paneli var

dediginiiz gibi sadece FC,FB, DB vb.. içeren programları upload yapabiliyorum HMI de ki screenleri nasıl yedeklıycem benım istedigim sistemmi tamamen yedeklemek

birde sembol listesi olmadıgından isimsiz geliyor dogrudur bunun bi sakıncası varmı nasıl düzeltebilirim
 
PLC'den sembol listesi ve açıklamaları çekemezsiniz. Yeni bir PLC'ye aldığınız yedeği yüklediğinizde sembol liste olmadan da çalışır. Önemli olan gerekli OB, FC, FB, DB vb ve Hardware ayarlarını tam olarak almış olmanız. Sembol ve açıklamalar sadece bir arıza sırasında arızayı arayana yardımcı olmak içindir. Panellerden projelerini upload edemezsiniz. Bu projelerin yedeklerini projeyi yapanlardan almalısınız.
 
peki bu ayarları yam olarak nasıl alabilirim upload dedigimde tum hardware ayarları ve tüm block lar gelirmi bundan başka bi işlem yapmama gerek yokmu teşekkür ederim yardımınız için james ve elektrikji
 
peki bu ayarları yam olarak nasıl alabilirim upload dedigimde tum hardware ayarları ve tüm block lar gelirmi bundan başka bi işlem yapmama gerek yokmu teşekkür ederim yardımınız için james ve elektrikji

rica ederim faydalı olduysa ne mutlu bana.
s7 manager da yeni proje deyip upload to pg demeniz yeterli. hardware, ob'ler, Fbier,fc vb.. gelecektir. arıza durumunda da ise elektrik projesi varsa elinizde ve doğruluğundan emiseniz; çıkışlardan geriye doğru programı takip edebilirsiniz. tabi proje de özel fb ler varsa örneğin source kısmı scl de yazılmış ve stl olarak açılan fb (kullanıcının kendi yazdığı) de takip zor olabilir.
kolay gelsin.
 
yerinizde olsam win cc' nin çalıştığı ve programlama yaptığınız bilgisayarlardaki hard-diskleri klonlama(komple işletim sistemi ile birlikte imaj)yapardım.Böylece herhangibir problemle karşılaşmanız durumunda 20 sn lik bir operasyonla(hard-disk değişimi) çözebilirsiniz.OB, FC, FB, DB vb ve Hardware ayarları yapmakla uğraşmazsınız...Başka hiçbirşeyle uğraşmazsınız...
saygılar...
 
yerinizde olsam win cc' nin çalıştığı ve programlama yaptığınız bilgisayarlardaki hard-diskleri klonlama(komple işletim sistemi ile birlikte imaj)yapardım.Böylece herhangibir problemle karşılaşmanız durumunda 20 sn lik bir operasyonla(hard-disk değişimi) çözebilirsiniz.OB, FC, FB, DB vb ve Hardware ayarları yapmakla uğraşmazsınız...Başka hiçbirşeyle uğraşmazsınız...
saygılar...

"s7-400 ve iki tane de HMI station yani operatör paneli var "

sistemde Scada yok anladım kadrıyla sadece HMI yani op var. dolayısıyla wincc flexible dan bahsediyor. sanırım gözünüzden kaçmış. pc olsaydı dediğiniz gibi işe daha kolay olurdu. kolay gelsin.
 
Panel programları sadece yedekleme amaçlı backup alabilirsiniz. Bunun için Prosave i kullanabilirsiniz. Aynı işlemi Wincc Flexible programı içinden de yapabilirsiniz.

Bir de PLC programlarını yedeklerken değişen DB lerin içeriğini kontrol etmenizde yarar var.PLC menüsünden upload ettiğiniz DB içerikleri PLC ye ilk yüklendiği şekilde gelir. PLC ye yüklendikten sonra DB içeriğinde yapılan değişiklikleri ( Örneğin operatör panelden girilen makina parametreleri vb ) kaybedersiniz.
 