Plc'de analog modül kullanmadan 0-10V elde etme

deniz77

Uzman Üye
Katılım
18 Mar 2007
Mesajlar
394
Puanları
246
Yaş
39
Arkadaşlar , transistör çıkışlı bir plc nin puls komutuyla çıkan 0-10kHz arasındaki frekansı F/V konverter aracılığı ile 0-10V dönüştürüp inverter vb. sürebilirsiniz. F/V konverter LM331 entegresinin kullanıldığı basit bir konverter. LM331 datasheettinde bile şeması mevcut. Son olarak devreyi yaptıktan sonra devrenin voltaj çıkışına stabil çalışması için bir tane LM324 entegresi ekliyoruz. Plc tarafında özel puls komutu ile olmuyorsa (model ve markalara göre farklılık gösterebilir) high speed counter ın kanallarını kullanabilirsiniz. Yazacağınız uygun programla out yaptığınızda frekans elde etmiş olursunuz. Bu frekansı F/V konvertere giriceksiniz. Ben yaptım ve gayet güzel stabil sorunsuz çalışıyor. İnverterin frekansını haberleşme ve analog modül kullanmadan plc den kumanda edebiliyorum.
 