Plcsim Tag hatası

Katılım
20 Ocak 2011
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar Tia Portal V15 Kullanıyorum Projeyi Yazıyorum Plcsim aktif edip Tag tablosunu oluşturuyorum ancak fotoğraftaki gibi hata alıyorum ve yazdığım proje start almasına rağmen set reset komutları çalışmıyor yardımcı olabilir misiniz lütfen.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    255.5 KB · Görüntüleme: 43
Seçtiğiniz PLC 1500 serisi ve sanırım o yüzden olmuyor, desteklememe durumu olabilir. Ben son güncellemeleri kontrol ettim ancak bende de 1500'le aynı hatayı veriyor. Eğer yaptığınız gerçek bir uygulama değilse 1200'le değiştirin. 1500'le yapmak zorundaysanız da Tia Portal'da watch table oluşturarak modify edebilirisiniz.
 

Ekli dosyalar

  • konrol kalemi.PNG
    189.6 KB · Görüntüleme: 13
  • kontrol kalemi 2.PNG
    183.6 KB · Görüntüleme: 11
Söylediğin Gibi Sanırım 1500 İle Alakalı Bir Durum 1200 Serisinde Sorun Ortadan Kalktı Teşekkür Ederim Ancak İzlediğim Eğitim Videosunda Eğitmen 1500 Serisi Kullanarak Yapıyor Ve Sorunsuz Çalışıyor Tia Portal V13 Kullanıyor Ben Tia Portal V15 Kullanıyorum
 
Merhaba, sıkıntının nedenini buldum. S7 1200'lerde I/O cihaz üzerinde mevcut ancak 1500'lerde sizin I/O modul eklemeniz gerekiyor.

Ben de bunu es geçtim ve dolayısıyla hardware errror verdi çünkü atanılan input outputlar için cihazın eşleştirebileceği bir alan mevcut değil.
 

Teşekkürler Ben de S7 1200 ile çalışmalarımı yapıyordum
 