ahmettas063
Üye
- Katılım
- 20 Ocak 2011
- Mesajlar
- 12
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
PLC yok elimde PLCSIM ile simüle ediyorum daha önceki denemelerimde böyle bir sorun yaşamıyordum projeyi silip Tia Portalı yeniden başlatıp yeni proje açtım hata devam ediyor.Merhaba, PLC'ye reset atmayı denediniz mi?
Söylediğin Gibi Sanırım 1500 İle Alakalı Bir Durum 1200 Serisinde Sorun Ortadan Kalktı Teşekkür Ederim Ancak İzlediğim Eğitim Videosunda Eğitmen 1500 Serisi Kullanarak Yapıyor Ve Sorunsuz Çalışıyor Tia Portal V13 Kullanıyor Ben Tia Portal V15 KullanıyorumSeçtiğiniz PLC 1500 serisi ve sanırım o yüzden olmuyor, desteklememe durumu olabilir. Ben son güncellemeleri kontrol ettim ancak bende de 1500'le aynı hatayı veriyor. Eğer yaptığınız gerçek bir uygulama değilse 1200'le değiştirin. 1500'le yapmak zorundaysanız da Tia Portal'da watch table oluşturarak modify edebilirisiniz.
Merhaba, sıkıntının nedenini buldum. S7 1200'lerde I/O cihaz üzerinde mevcut ancak 1500'lerde sizin I/O modul eklemeniz gerekiyor.
Ben de bunu es geçtim ve dolayısıyla hardware errror verdi çünkü atanılan input outputlar için cihazın eşleştirebileceği bir alan mevcut değil.