Merhabalar tia portal üzerinden simülasyonda nc bir kontağa basıldığında (yani i0. 0 1 olduğunda) q0. 0 çıkışını aktif edecek bir plc programı yazıyorum. Fakat plc i0. 0 ı no olarak algılıyor bunu nasıl değiştirebilirim. Teşekkürler
ne demek istediğimi anlamadınız. devrenin şemasını biliyorum. tia portalda i0.0 girişini nasıl 1 olarak tanımlayacağım ya da bir projeyi açtığımda hangi girişin hangi değeri verdiğini nereden öğreneceğim?
Girişi tanımlamak diye bir tabir duymadım.giriş başlangıç adreslerini (tanimlayabilirsiniz)değiştirebilirsiniz,giriş degerini vat table den izleyebilirsiniz.değer 0 veya 1 dir.
Burada bir hata var.
NC kontağa basılmadığı durumda bağlı olduğu giriş zaten lojik 1'dir.
NC kontağa basıldığı an bağlı olduğu giriş lojik 0 olur. Bunu bir açıklığa kavuşturalım.
Öncelikle; NC kontağa basıldığnda yani bağlı olduğu girişi lojik 0 olduğunda q0.0 aktif olsun istiyorsanz, ladderde kontağı kapalı çizmelisiniz.
Ardından Sim table içerisinde girişe ait tag için bits değerini tikleyin.