PNP - NC ile NPN - NO farkı

Sayın @Eray KIRIMLI Vallahi imkan olsa gelip terinizi silesim geldi. Helede bu sıcaklarda, sabrınıza sağlık.

Sayın @redskymuscular aşağıdaki ve önceki sayfalarda anlatılanları tane tane okursanız şemaya ihtiyaç olmadan çözersiniz problemi.

1) Sensör PNP ise, rölenin A1 klemensine - voltaj. NPN ise + 'yı bağlayın (24VDC olduğunu varsayıyorum) A2 klemensinede sensörün sinyal ucunu bağlayın. Röleniz artık sensör her gördüğünde veya görmediğinde çekecektir.

---PNP veya NPN, NO veya NC sensörümüz vazifesini yapıyor.
_____________________________________________________________

Rölenizin (önce COM klemensinden ihityacınız olan + veya - ucu besleme yapın) NO yada NC kontağından size uygun olan + veya - ucu sensörünüzün (söktüğünüz arızalı) çıkış (sinyal) ucunun bağlı olduğu (PLC,KART vs.) yere bağlayın.

---Artık size gerekli olan PNP veya NPN sinyalimizde geliyor.
Hayrını görün.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…