Kumanda devresinin çalışması ;
Pako şalter ile kumanda devresine enerji verildiğinde ;
Kuyudaki su seviyesi Flatör seviye şalterinin kontak konumlarını değiştirecek seviyeye ulaştığı zaman
Flatör, kumanda devresini tetikler, ve " M1" motoru çalışmaya başlar.
Kuyudaki su bittiği zaman, Flatör seviye şalteri " R5 " rölesini
enerjilendirerek, kuyu su seviyesi yükselene kadar motorları beklemeye alır.
Su seviyesi yükseltiği zaman, flatör seviye şalteri kumanda devresini 2 ci kez tetikler ve
ve 2 ci motor çalışır.
Kuyudaki su bittiği zaman, motorlar yine beklemeye alınır, kuyu su seviyesi, flatör seviye şalterini harekete geçirip, kumanda devresini 3 cü kez tetikledeği zaman 3 cü motor devreye girer.
İşlem aksama olmadan periyodik olarak başa döner. 1 > 2 > 3 >... 1 > 2 > 3 ...