Pompa motorların sıralı calışması

akrep_24

Üye
Katılım
15 Haz 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
40
mrb arkadaşlar benim kafama takılan bir soruyu sizle paylaşmak istiyorum.örneğin:
bir kuyu var 3 pompa var ben bu pompaların sıralı calışmasını istiyorum.yani kuyu dolduğunda 1, pompa calışacak boşaltacak 2.dolumda 2 pompa, 3dolumda 3pompa boşaltacak ve daha sonra tekrar başa dönecek. bu şekilde calışmasını istiyorum amac motorların aynı anda yaşlanması bu şekilde yapan bir devre varsa paylaşırsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler
 
kardeş bunun için bir devreye gerek yok sen önce motorların münferit çalışabilmesi için bir kumanda panosu yap sonra 3 adet termistör ilave et dahasonra flatörleri tak ve birde termistör kontrol rolesi motor korumaları unutma.Bu yapacagın kumanda panosu bu malzemelerle tam otomatik ve sistem olarak motorlar eşit zamanlı çalışmış olacaklardır zaten.
 
Kumanda devresinin çalışması ;

Pako şalter ile kumanda devresine enerji verildiğinde ;

Kuyudaki su seviyesi Flatör seviye şalterinin kontak konumlarını değiştirecek seviyeye ulaştığı zaman
Flatör, kumanda devresini tetikler, ve " M1" motoru çalışmaya başlar.

Kuyudaki su bittiği zaman, Flatör seviye şalteri " R5 " rölesini
enerjilendirerek, kuyu su seviyesi yükselene kadar motorları beklemeye alır.

Su seviyesi yükseltiği zaman, flatör seviye şalteri kumanda devresini 2 ci kez tetikler ve
ve 2 ci motor çalışır.

Kuyudaki su bittiği zaman, motorlar yine beklemeye alınır, kuyu su seviyesi, flatör seviye şalterini harekete geçirip, kumanda devresini 3 cü kez tetikledeği zaman 3 cü motor devreye girer.

İşlem aksama olmadan periyodik olarak başa döner. 1 > 2 > 3 >... 1 > 2 > 3 ...
 
mesut kardeşim cizimlerin için eline sağlık, ayrıca ilgilendiğin için cok teşekkur ederim,
 
selam motorların sıralı çalıştırılmasıyla ilgili bir sorunumuz var. sizde şema var galiba ama link silinmiş olabilir şemaya ulaşamadık. yardımcı olursanız sevinirim msn adresim: *****@hotmail.com

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
mesut bey devreyi aynen uyguladım sıra ile çalışıyor fakat 3.motordan sonra başa dönmedi 1.motor devreye girmedi 3.motor sürekli çalışıyor
 
bunun için hazır röleler mevcut.motor sıralı çalıştırma rölesi..................
 
mesut bey devreyi aynen uyguladım sıra ile çalışıyor fakat 3.motordan sonra başa dönmedi 1.motor devreye girmedi 3.motor sürekli çalışıyor

C rölesinin bobin ucunu R4 rölesinin kapalı kontağından geçirirseniz sorununuz çözülür.
 