arkadaşkar su kuyusundaki 45 kw pompa motoru yıldız ücgen bağlıyken 60 amp akım çekiyor.
fakat biz buna 45 kw inverter bağladığımızda ve frekansı 50 hz yaptığımızda çekilen akım 75 amp. çıkıyor. belki bazı parametreleri ayarlayarak bi düzeltme yapabiliriz diye uğraştık ama o da fayda vermedi. atladığımız birşeylermi var acaba.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşkar su kuyusundaki 45 kw pompa motoru yıldız ücgen bağlıyken 60 amp akım çekiyor.
fakat biz buna 45 kw inverter bağladığımızda ve frekansı 50 hz yaptığımızda çekilen akım 75 amp. çıkıyor. belki bazı parametreleri ayarlayarak bi düzeltme yapabiliriz diye uğraştık ama o da fayda vermedi. atladığımız birşeylermi var acaba.
Sürücü kullanınca akımın artması normal değil. Sn. Alidemir'in sorduğu bir soru var. Sürücünün çıkış gerilimini kaça ayarladınız. Motora çok yüksek veya çok düşük gerilim uyguluyor olabilirsiniz.
Ayrıca faz gerilimlerinin ayrı ayrı ölçmenizi tavsiye ederim. Eğer ki fazlar arası dengesizlik var ise sürücünüzde problem vardır. VFD lerde görülen hatalar ile ilgili döküman. http://www.reliabilityweb.com/art04/VFD_fault_detection.pdf