Hocam şimdi şunu belirtmek istiyorum.
1- Radyatör devresi için pompa hesabı yaparken, Radyatör ısı ihtiyacı kcal/h, Sıcaklık Farkı(Çalıştırma Aralığı 80-60=20 gibi ) ve Suyun yoğunluğu işin içine katılıp, Debi m3/h olarak hesaplanıyor.
2- Kollektör ile Boyler arasındaki pompa hesabında ise Boyler ısı ihtiyacı kcal/h, Sıcaklık Farkı(Çalıştırma Aralığı 45-10=35 Gibi) ve suyun yoğunluğu işin içine katılıp, debi m3/h olarak hesaplanıyor.
3- Boyler resirkülasyon pompası, yani kullanma suyu sıcak su hattı için sıcak suyun hatta devamlı dolaşması için eklediğimiz pompada kafam karışıyor. Resirkülasyon hattını sıcak suyun ulaştığı en uzak noktaya kadar taşıyoruz. Debi hesabındada Burda bazı kitaplarda resirkülasyon hattı boru metrajını bulup, 1 metre borudaki kayıp 7.5w/m,yoğunluk, suyun öz ısısı ve sıcaklık farkı ile orantı kurarak debiyi hesaplıyor.Basınç kaybınıda borudan geçen l/s suyun, boru boyu ve çapa göre basınç kaybını hm buluyor.
Debi 1m borudaki basınç kaybı ele alındığında düşük çıkıyor.Acaba bu doğru bir işlemmi?
Bu konuda özellikle sıcak su resirkülasyon hattı için hesaplama nasıl yapılır bilgi verirseniz çok sevinirim. Ayrıca hesapladığım debi ve basınç kayıplarına emniyet vermemiz gereklimi? Vereceksekde bina türüne göre mi veriyoruz yoksa %10, gibi sabit bir değer varmı?