PowerFlex 4M AC Sürücü ve Panel Hakko'nun Ortak Kullanımı

Katılım
21 Ağu 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Öncelikle Merhabalar, Market Otomasyon'da staj yaparken öğrendiğim bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim.

Paylaşacağım örnekte Motora ileri-start, geri-start ve stop komutları Panel üzerinden verilecek ve istenilen hız frekansı panel üzerinden girilebilecek.

İlk olarak PowerFlex 4M AC sürücüyü Hakko panele bağlayalım.
2.png

PowerFlex 4M AC sürücünün bazı parametrelerini iletişim için ayarlamamız gerekiyor:

P106 [Start Source] ==> 5 olarak ayarlamamız gerekiyor böylece startı panel üzerinden verebiliriz.

P108 [Speed Reference]==> 5 olarak ayarlamamız gerekiyor böylece hız referansını panel üzerinden verebiliriz.

C303 [Comm Node Addr]==> Fabrika ayarı 100'dür ama bizim panelimizin adresi 1 olduğu için 1 yapmamız gerekir aksi takdirde panel ve AC sürücü arasında iletişim sağlanamaz.

Parametreleri ayarladıktan sonra V-SFTV5 programını açalım program yüklü değilse ücretsiz olarak netten indirebilirsiniz.

Program açıldığında "File" bölümünden "New" i seçiyoruz yada "Ctrl+N"de yapabiliriz.
3.png

Çıkan sayfaya paneldeki etiket bilgilerin giriyoruz. Benim çalıştığım panel V serisi "V606eC" modelinde 16-Color renk özelliğine sahip bir panel. Panelinizin etiket bilgilerini girdikten sonra "OK" yi tıklıyoruz.
4.png

Modbus haberleşmesini kullanıcağımız için yukarıdaki resimdeki gibi seçimimizi yaptıktan sonra tekrar onaylıyoruz.

Sonra gelen ekranın sol kısmındaki "PLC Communication"ı tıklıyoruz "Main 1" kısmındaki seçimleri aşağıdaki gibi yapıyoruz.
5.png

Communication Parametrelerinin "Detail" kısmındaki seçimleride aşağıdaki gibi yaptıktan sonra "Tamam"ı tıklıyoruz.
6.png

Daha sonra sağdaki "part list" kısmından 3 tane "switch" ve 1 adet "lamp" seçiyoruz. Üzerine tıklayıp ekrana sürüklüyoruz.
10.png

Daha sonra switch'in üstüne tıklıyoruz ve aşağıdaki sayfa çıkıyor karşımıza burada "Main" bölümündeki "Output memory" kısmını seçiyoruz. Sonra "Macro" bölümünü tıklıyoruz ve "On Macro"yu seçiyoruz ve "edit"i tıklıyoruz daha sonra çıkan ekrana "mov" yazıyoruz ve gelen kutucuğu tıklıyoruz ve aşağıda gösterilen değerleri giriyoruz. Finish'e tıklayıp "Text " bölümüne geliyoruz ve "Ileri" yazıp sayfayı kapatıyoruz böyle ilk butonumuz ileri yönde start'ı tamamlamış olduk.
11.png
12.png

13.png


!!Max 10 resim yüklendiği için devamı alıntılanmış yorumda!!

 

Ekli dosyalar

  • powerflex4m-700x700.jpg
    powerflex4m-700x700.jpg
    7.1 KB · Görüntüleme: 21
Son düzenleme:
Öncelikle Merhabalar, Market Otomasyon'da staj yaparken öğrendiğim bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim.

Paylaşacağım örnekte Motora ileri-start, geri-start ve stop komutları Panel üzerinden verilecek ve istenilen hız frekansı panel üzerinden girilebilecek.

İlk olarak PowerFlex 4M AC sürücüyü Hakko panele bağlayalım.
Ekli dosyayı görüntüle 33903
PowerFlex 4M AC sürücünün bazı parametrelerini iletişim için ayarlamamız gerekiyor:

P106 [Start Source] ==> 5 olarak ayarlamamız gerekiyor böylece startı panel üzerinden verebiliriz.

P108 [Speed Reference]==> 5 olarak ayarlamamız gerekiyor böylece hız referansını panel üzerinden verebiliriz.

C303 [Comm Node Addr]==> Fabrika ayarı 100'dür ama bizim panelimizin adresi 1 olduğu için 1 yapmamız gerekir aksi takdirde panel ve AC sürücü arasında iletişim sağlanamaz.

Parametreleri ayarladıktan sonra V-SFTV5 programını açalım program yüklü değilse ücretsiz olarak netten indirebilirsiniz.

Program açıldığında "File" bölümünden "New" i seçiyoruz yada "Ctrl+N"de yapabiliriz.
Ekli dosyayı görüntüle 33904
Çıkan sayfaya paneldeki etiket bilgilerin giriyoruz. Benim çalıştığım panel V serisi "V606eC" modelinde 16-Color renk özelliğine sahip bir panel. Panelinizin etiket bilgilerini girdikten sonra "OK" yi tıklıyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 33906
Modbus haberleşmesini kullanıcağımız için yukarıdaki resimdeki gibi seçimimizi yaptıktan sonra tekrar onaylıyoruz.

Sonra gelen ekranın sol kısmındaki "PLC Communication"ı tıklıyoruz "Main 1" kısmındaki seçimleri aşağıdaki gibi yapıyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 33905
Communication Parametrelerinin "Detail" kısmındaki seçimleride aşağıdaki gibi yaptıktan sonra "Tamam"ı tıklıyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 33907
Daha sonra sağdaki "part list" kısmından 3 tane "switch" ve 1 adet "lamp" seçiyoruz. Üzerine tıklayıp ekrana sürüklüyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 33908
Daha sonra switch'in üstüne tıklıyoruz ve aşağıdaki sayfa çıkıyor karşımıza burada "Main" bölümündeki "Output memory" kısmını seçiyoruz. Sonra "Macro" bölümünü tıklıyoruz ve "On Macro"yu seçiyoruz ve "edit"i tıklıyoruz daha sonra çıkan ekrana "mov" yazıyoruz ve gelen kutucuğu tıklıyoruz ve aşağıda gösterilen değerleri giriyoruz. Finish'e tıklayıp "Text " bölümüne geliyoruz ve "Ileri" yazıp sayfayı kapatıyoruz böyle ilk butonumuz ileri yönde start'ı tamamlamış olduk.
Ekli dosyayı görüntüle 33909 Ekli dosyayı görüntüle 33910
Ekli dosyayı görüntüle 33911

14.png

Geri yönde start ve stop butonu içinde aynı şeyleri yapıyoruz sadece "Makro" kısımlarındaki değerler farklı. Geri yönde start için değer "34" iken stop için değer "1".
15.png

16.png

Böylece ileri-geri start ve stop butonlarını tanımlamış olduk şimdi frekans değerini girebileceğimiz keypad'i tanımlayalım. "Parts" kısmında en alttaki "Wizard"ı tıklıyoruz . Sonra "Num Display"i seçiyoruz ve frekansı yazdığımızda ekranının üzerine tıkladığımızda değer girilebilir olmasını istediğimizden seçimleri aşağıdaki gibi yapıyoruz.
17.png
18.png

Tasarım tamamen bize ait olduğu için "select a part " kısmından istediğimiz displayi seçiyoruz.
19.png
20.png

21.png

Keypad'in (değer girilecek ekranın) biz tıkladığımızda gözükmesini istediğimizden "Display Only When Necessary"i seçiyoruz ve "Register" kısmından istediğimiz keypad tipini seçiyoruz. Daha sonra da "Select"e tıklıyoruz.
22.png

23.png

"Set the memory" kısmını yukarıdaki gibi ayarlıyoruz. Daha sonra gelen ekrandan "place"e tıklayıp ekranın istediğimiz yerine keypad'i yerleştiriyoruz.

!!Max 10 resim yüklendiği için devamı alıntılanmış yorumda!!
 
Ekli dosyayı görüntüle 33912
Geri yönde start ve stop butonu içinde aynı şeyleri yapıyoruz sadece "Makro" kısımlarındaki değerler farklı. Geri yönde start için değer "34" iken stop için değer "1".
Ekli dosyayı görüntüle 33913
Ekli dosyayı görüntüle 33914
Böylece ileri-geri start ve stop butonlarını tanımlamış olduk şimdi frekans değerini girebileceğimiz keypad'i tanımlayalım. "Parts" kısmında en alttaki "Wizard"ı tıklıyoruz . Sonra "Num Display"i seçiyoruz ve frekansı yazdığımızda ekranının üzerine tıkladığımızda değer girilebilir olmasını istediğimizden seçimleri aşağıdaki gibi yapıyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 33915 Ekli dosyayı görüntüle 33916
Tasarım tamamen bize ait olduğu için "select a part " kısmından istediğimiz displayi seçiyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 33917 Ekli dosyayı görüntüle 33918
Ekli dosyayı görüntüle 33919
Keypad'in (değer girilecek ekranın) biz tıkladığımızda gözükmesini istediğimizden "Display Only When Necessary"i seçiyoruz ve "Register" kısmından istediğimiz keypad tipini seçiyoruz. Daha sonra da "Select"e tıklıyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 33920
Ekli dosyayı görüntüle 33921
"Set the memory" kısmını yukarıdaki gibi ayarlıyoruz. Daha sonra gelen ekrandan "place"e tıklayıp ekranın istediğimiz yerine keypad'i yerleştiriyoruz.

!!Max 10 resim yüklendiği için devamı alıntılanmış yorumda!!
====================

Şimdi motor aktif olduğunda lamba yanmasını istediğimiz için lambanın üzerini tıklıyoruz ve gerekli parametreleri aşağıdaki gibi giriyoruz.
24.png

Lamba aktif olduğunda on yazmasını istediğimiz için "Text" kısmındaki "On" bölümüne metnimizi yazıyoruz.
25.png

Böylece tüm ayarları yapmış ve tüm parametreleri girmiş olduk. Şimdi sıra panele yazdığımız programı aktarmaya geldi.
26.png

Öncelikle kırmızı okla gösterilen "Transfer" bölümünü tıklıyoruz. Sonra sarı okla gösterilen "Communication Setting.." kısmını tıklıyoruz ve "Baud Rate"i 9600 yapıyoruz portu ise PC'nin aygıt yöneticisinden bakıyoruz ve hangi port aktifse onu seçiyoruz benimkinde 8 aktif olduğu için 8 'i seçtim. Hakko Panel PC bağlantı kablosu ve adaptörlerini "Market Otomasyon"dan edinebilirsiniz.(Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat seçeneğiyle ) Daha sonra mor okla gösterilen "PC->"ye tıkladığınızda yazdığınız program Hakko'ya yüklenmiş olacak.



Dilerseniz programın "File" kısmında "Start Emulator"den programı simülasyon olarak da kontrol edebilirsiniz.
 
Delta plc den h2001 adresine 1 yada 18 veya 34 desimal deerini ggönderdiimde herhangi bir işlem yapmıyor d015 parametresinden veri gerişi var ancak dönüş yok konu hakkında fikrinz varsa yardımlarınızı beklerim teşekkrler
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,800
Mesajlar
930,206
Kullanıcılar
452,597
Son üye
BLacKSTaiNNN

Yeni konular

Geri
Üst