Powerflex 4M ile Tek Fazlı Motor Bağlantısı

kayaaydin

Üye
Katılım
27 Eki 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba. Aşağıdaki özelliklere sahip bir sürücümüz var. Sürücüden tek fazlı 220 V AC motora gidecek olan bağlantılarda

U ve V çıkışlarını kullanıyoruz ve motorda bunları (U-W),(X-Z) girişlerine bağlıyoruz.

Bu şekilde yaptığımız bağlantı sizce doğru mu? Doğru değilse ne şekilde olmalı?


INVERTOR ÖZELLİKLERİ:

POWERLEX 4M MARKA
MODELİ: 22F-A2P5N103 SERIES A

Motor Rating:0.4 kW/0.5HP
Input:1 phase, 200-240 V, 48-63 Hz
Ac Voltage Range:180-264 V

OutPut: 3 phase,0-400 Hz
Ac Voltage Range:0-230 V
Continuous Amp: 2.5
60 Sec Ovld Amps:3.75
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şu anda sisteminiz çalısıyormu bilmem ama, bir faz boşda oldugundan, ınvetörün "faz kaybı" veya buna benzer bir hata kodu ile durması gerek diye düşünüyorum. Yani invertör çıkısından 3 fazda da eşit akım çıkışı görmıyeceğinden, motora giden kablo kopuk veya motor sargılarından birisi arızalı olarak göreceğinden korumaya geçerek durması gerek diye düşünüyorum..
 
Aklıma şöle bı yol gelıyor; cıhazda U-V-W cıkısları var..Motorda, U ile X i köprüleyin, cıhazın U cıkısını motorda U termınalıne,CıhazıW çıkışını motorda W terminaline, yıne cıhazdakı V cıkısınıda motorda Z termınalıne baglarsanız, belkı 3 fazda yaklasık degerlerde yük cıkısı ve akım görüleceğinden cıhAZ KORUMAYA GECMIYEBİLİR. Ama şunuda düşünüyorum, momofaze motordaki, daımı devre kondansatörü faz farkı yaratarak, motorun dönmesini saglamakdır.Cıhazdan 3 faz verdıgımıze faz farkları olduguna göre bu kondansaötürü devreden cıkarmak baglantısını dırekt yapmak gerekebilir. Bu konuda daha iyi tecfübesı olan arkladaşlarda yardımcı olabilir..
 

Evet ilk denememizde sürücü f'005 hatası verdi. ve motor yaklaşık 1 sn. çalıştıktan sonra fault ışığı yandı. lcd ekranda bu hatayı verdi.
 
Cıhazın(sürücü nün)manuelınden, bu hata kodunun neye karsılık geldiğni bakarak yorum yapabilir, ve önlemı alırsınız..
İyi çalısmalar,,
 
İnverterin 3 çıkışınıda kullanmanız gerekir
Motorun bağılantısını trifaze yapmanız gerekir
motor 3x200 v ile çalışma özelliğine sahip olması gerekir
Başka türlü sağılıklı ve verimli çalışmaz.

Türkçe yazılmış olarak parametreleri gönderebilirim

Saygılarımla.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…