Prizde nötr hattı yok topraklama nötr olarak kullanılabilir mi?

Katılım
14 Mar 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba arkadaşlar yeni taşındığım evimde bir prizde nötr hattı yok. Duvar içinde kopmuş yada hiç bağlanmamış. Topraklama kablosunötr olarak kullanılabilirmi
 
Nötr olmadan olmaz.topraklama nötr yerine kullanamassin.
Ama diyelim topraklama olmasaydi,nötrden kopru yapip topraklama niyetine kullanabilirdin.K.A.R olmadigini varsayiyorum
 
Merhaba arkadaşlar yeni taşındığım evimde bir prizde nötr hattı yok. Duvar içinde kopmuş yada hiç bağlanmamış. Topraklama kablosunötr olarak kullanılabilirmi


Kullanılamaz ve bunun tehlikeleri var.Nötür olarak kullanmaya kalktığında kaçak akım rölesi varsa açma yapar.Eğer kaçak akım yoksa toprak değerleri kötü ise bağladığın cihazın arızalanmasına neden olur tek prizden yapmaya kalkarsan diğer prizlerde de topraklama olduğundan o prizlere bağlayacağın cihazların gövdesine Elektrik vermiş olursun.
 
Anladım hocam teşekkür ederim.
Sağolun hocam
 
Nötr yerine topraklama kablosunu kullandığında - eğer bir yerlerde sıfırlama yoksa - senin nötr akımın binaya ait koruma topraklamasından ve trafoya ait işletme topraklamasından devresini tamamlayacaktır . Bu noktada adım gerilimi sonucu bazı canlıların çarpılma ihtimali de olacaktır .
 
Avrupa ark hatası koruma rölesi kullanıyor bizler kaçak akım rölesini ihmal ediyoruz çünkü bilgimiz yok. Çevremdeki bir çok insana hayati önem arz ettiğini izah ettim büyük çoğunluğuda evine taktırdı. Sistemi doğru kurarsanız rölenin bahsettiginiz durumda tutmayacağını görmüş olursunuz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…