Şekilde görülen formul uzerinden açma egrilerini bir ornekle hesaplayıp açıklayabilecek arkadaslardan yardım bekliyorum?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Öncelikle merhabalar..

Resimdeki formül IEC Normal Inverse (Ters) eğrisinin formülüdür. Statik ve nümerik teknolojideki tüm röleler IEC standardlarını sağlamaktadır ve röle koordinasyonu yapılırken genellikle bu tip eğri seçilerek rölenin açma zaman eğrisi tayin edilir. Normal inverse eğrisi dışında IEC standartlarında Long Inverse, Very Long Inverse ve Extremely Inverse eğrileri mevcuttur. IEC standartları dışında ANSI ve IEEE eğrileri de nümerik rölelerde istenildiği şekilde seçilebilir. Fakat genellikle ve çoğunlukla Normal Inverse eğrisi seçilerek rölelerin açma zaman eğrileri tayin edilir.

Formüle gelecek olursak; K=0,14 Normal inverse eğrisi için her zaman sabittir. Belirtmiş olduğum long inverse ve diğer eğri tipleri için bu K değeri değişiklik gösterir. Yine aynı şekilde üs işareti 0,02 değeri normal inverse eğrisi için sabittir ve diğer eğrilerde farklılık gösterebilir. I/Ip ise aşırı akım belirtir yani rölenin ayarlanmış olan çalışma akımının 10 katı, 5 katı gibi değerleri düşünebiliriz. tinv değeri ise rölenin seçilen zaman eğrisini belirtir.

Örnek yapacak olursak; diyelim ki rölemiz zaman eğrisini 1 seçelim ve çalışma akımının 10 katı akım akması durumunda rölenin kaç saniyede açma kumandası vereceğini hesap edelim.

t=[0,14/(10)"0,02-1]x1 ve sonuç olarak IEC normal invers 1 eğrisinde rölemiz 10 katında 2,97 saniyede fiderimizi koruyacaktır.

Umarım yardımcı olabilmişimdir, sekonder koruma röleleri ile ilgili sorularınız olması durumunda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.

İyi çalışmalar.
 