arkadaşlar merhaba, plc de profibas kablosunun parazitlerden etkilenmemesi için nasıl bir yol izlemem lazım.sürücüler ve plc güç panosundadır.izole edemezsem haberleşmede kopmalar yaşarmıyım.veya nasıl izole etmem gerekir profibas kablolarını.bunun yanında profibas kablosu kompanzasyon panosunun altından geçmesi gerekiyor bunun bana zararı olurmu? herkese hayırlı işler teşekkürler.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Profibus kablosu ekranlıdır ve bu şase topraklamasına kartlar aracılığıyla bağlı olmalıdır ki data parazitlerden etkilenmesin. Kabloyu mümkün olduğunca enerji kısmından uzak taşımak en hayırlısı ama yinede fiziksel bir sıkıntı olmazsa, soketler sağlam bağlanırsa bir sıkıntı olmaz. Ancak PLC sistem ve kartlarından oluşabilir ki, buda her data taşıması için olası bir ihtimal...
profibus haberleşmesi dijital bir haberleşme şekli olduğunu düşünüyorum ve hatta 1 bilgisinin genliğininde minumum 5 v olduğunu varsayıyorum bu sebeple de sıkıntı olmayacağını tahmin ediyorum ama siz yinede profibus kablosunu fiziksel etkenlerden ve parazitlerden korumak adına spiralle yada benzer izalasyon malzemeleri ile izole edin
spiral boru çelik olmalı ve o da ara ara topraklanmalı. Ayrıca kendi zikrinini topraklamana rağmen sıkıntı varsa güç kablolarına paralel gidiyor olabilir. böyleyse kesinlikle etkileniyordur. Ya kablo istikametini değiştir yada çelik spiral boruyla götür.