Önce en kolayını anlatayım profibus hattındaki enson noktadaki remote I/O ya yada hepsine bir input girersin PLC den o inputu izlersin eger input gelmiyorsa haberlesme kopmmus demektir.
Yada OB bloklarıyla halledersin
Benim bahsettiğim cihazlarda ve modüllerde herhangi
bir devreden çıkma olduğunda herhangi bir digital
I/Q kullanmadan hardware'deki arıza adreslerini kullanarak
alarm verdirmek için idi.Çünkü sistemimde profibus
hattı üzerinde herhangi bir digital veya analog modül yok.
I/O larla yapmak istemiyorsan OB82 OB86 ve OB122 bakmanı öneririm(yanlıs hatırlamıyorsam ob86 ) ayriyetten profibustaki hatayı Fb125 FC125 diye iki blok var eger elinde yoksa linkten indirebilirsin.
manuelide mevcut.
OB86 bloğu içerisindeki TEMP değişkenleri sizin istediğinizi yapar aslında.
#OB86_EV_CLASS değeri eğer HEX tabanında 38 değeri veriyorsa bu sorun olmadığı anlamına glir, eğer bu değer HEX tabanında 39 değeri veriyorsa da DP hatası var demektir.
Gelen arızanın hangi cihaza ait oladuğu karşılaştırmasını da Hardware Conf. içerisindeki Diagnostic Adress'i kullanarak yapabilirsiniz.
Benim buna benzer bir arıza var .Dediğiniz gibi hardware conf. tan baktım.
SF ledi yanıyor diyor ve hata aynen şöyle
Area lenght error when reading
acces addres:106
Programing error: OB (OB121)
İnternal Error ,İncoming event
sn hasan zincir in bilgi verdiği gibi siemensin kendi geliştiridiği FB125 ve FC125 blokları tam sizin işinizi görecektir. Ben kullanmıştım. Ayrıca operatör panel programları WİnCC programıda içerisinde bulunuyor. Hangi adresin koptuğunu panelden görebiliyorsunuz.
OB, FB ve FC 'leri kullanarak Profibus üzerinde hangi cihazda problem olduğunu tespit edebileceğimiz elinde örnek program olan varsa gönderebilir mi?