iyi calısmalar arkadaslar sıze bır sorunum var yardımcı olursanız sevınırım bizim prophi janitza r 12 cihazımız 12 grubu da devreye alıyor ama devreden cıkartmıyor ne yapmalıyım acaba
 
Ya tesisteki kondansatörler yeterli gelmemektedir ya da kondansatörler akım trafosundan önce bağlıdır. Röle reaktif ihtiyacı görmektedir ancak akım trafosu kondansatörlerin devreye girişini ölçmediği için hala endüktif ihtiyaç gözüküyordur. Bu durumda da kademeleri bırakmayacaktır haliyle. Bağlantılarınızı kontrol etmenizi öneririm.
 
Evet Durceylan haklı.Röle hala ihtiyaç görüyor.
 
bence bu olay ilkez mi oluyr daha önce böyle bir sorunla karşılaştınızmı eğer karşılaşmadı iseniz kondansatörlerin ömrümü tamamlamış olabilir çünkü ömrü biten kondansatörler hiçbir kapasitif etki göstermedği için için röle bu kademeyi devreye alıyor bu endüktif yükü etkilemiyor diğer kademeleride alıyor gene bir endüktif yükte değişme oluşmuyor ve kondansatörler devrede kalıp çıkmıyor bence eline bir kapasitemetre al kondansatörlerini ölç sorun burda olabilir
 
kondansatörlerin sağlam olup olmadığını anlamanın en kolay yöntemi bu cihazda kondansatör grubunun ne olduğunu öğrenme yeteneği vardır. Bununla ilgili kullanım kılavuzunu okuyarak kondansatör grubunuzu test edebilirsiniz. kullanım kılavuzunda çok güzel bulunmaktadır.
 
evet röleye otomatik öğrenme yaptırdıktan sonra ölçtüğü kademeleri görebilirsiniz.
 
:)
iyi calısmalar arkadaslar sıze bır sorunum var yardımcı olursanız sevınırım bizim prophi janitza r 12 cihazımız 12 grubu da devreye alıyor ama devreden cıkartmıyor ne yapmalıyım acaba

merhaba ben ali sana tavsiyem leard konumundan yukarı tuşla 3 gel onayla otomatik tarama yapar bi de o şekil bak kolay gelsin

___

iyi calısmalar arkadaslar sıze bır sorunum var yardımcı olursanız sevınırım bizim prophi janitza r 12 cihazımız 12 grubu da devreye alıyor ama devreden cıkartmıyor ne yapmalıyım acaba

lear a gel 3 e getir slac yaptır otomatik tarama yapar o zaman düzelmesi lazım

___

Leard a gel 3 gel slac yap otomatik tarama yapar düzelmesi gerekir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar bu röle kendiliğinden (arada bir) cosfi ayarını ind 0,8'e çekiyor. Neden oluyor sizce bu? daha önce karşılaşan var mı?
 