İhtiyaç duyulan kapasite 97,5kVAr ise ve röle değişmeyecekse, mevcut kademelerle 2,5 kVAr'dan 97,5kVAr'a kadar 2,5 2,5 aralıklarla istenilen kademe devreye alınabilir (2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 17,5 - 20 ...)
Kapasitife girmeniz belki röle ayarındandır. Çünkü kontaktör devreye alma süresini 25 saniye demişsiniz. Bu aynı zamanda kontaktörü bırakma süresi ise; Röle 25 saniye geç bırakacağı için bu sürede sayaç kapasitif yazacaktır. (Aynı durum almada da geçerli, 25 saniye geç alacağı için sayaç indüktif yazacaktır.)
Bir de deşarj süresi dolmadan röle kademe almayacaktır. Kondansatörlerin deşarj dirençlerini kontrol edip yenileyerek deşarj süresini kısabilirseniz beli bir faydası olur.
Büyük güçlü ve sık girip çıkan motorlarınız varsa, bunlara münferit kompanzasyon yaparak panodaki kademeleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu sayede röle biraz rahat çalışır.