arkadaşlar benim sorunum prophi ayarları..işletmeye 1 ay önce bağlanmış bu röle ve o günden beri cezaya giriyor şirket..ben forumdan buldugum kullanma klavuzundan bakarak ayarlamaya çalıştım fakat bu seferde hem kapasitif cezada hemde reaktif..
learn komutu ile bağlantıları ve kondansatör degerlerini setledim
rölenin faz girişleri kondansatörlerden sonra bağlan mış bunuda düzelttim
kontaktör alma zamanını 15 sn yaptım
cos q yi oluşturma süresinide 30 yaptım
Q1 0,97 Q2 0,99 yaptım
akım trafosu oranıda doğru
ben nerde yanlış yapıyorum anlamadım....
birde sistemde normal bilgisayar ups leri var..
kaç watt olduklarını bilmiyorum ama 7 civarı var
birde sistemde 10 civarı akülü acil durum aydınlatmaları var
bunların sisteme bir etkisi olur mu?