Pt-100 den 0-10 v dönüştürücü ile RTD KARTA bağlantı yapmak istiyorum acaba bağlantıları nasıl olur ? Yardımcı olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • 82E887D4-6E8A-4880-833B-0B355335B72A.jpeg
    212.7 KB · Görüntüleme: 144
  • 2E7548AA-1B96-4303-B116-33A4DF44719F.jpeg
    279.8 KB · Görüntüleme: 127
İyi günler kolay gelsin.

Pt-100 den 0-10 v dönüştürücü ile RTD KARTA bağlantı yapmak istiyorum acaba bağlantıları nasıl olur ? Yardımcı olabilir misiniz ?

rtd sinyal modulleri direnç referanslı çalışırlar. bu yüzden 0-10V gerilim vermeniz doğru olmaz.
 
Son düzenleme:
Peki nasıl bağlayabilirim pt-100 ü plc ye ?
0-10 V. dönüştürücü kullanmadan PT100'ü direk RTD karta bağlayacaksınız.
Yada Eğer dönüştürücünüz zaten varsa ve CPU üzerindeki analog girişler boşsa, RTD kart kullanmadan dönüştürücüden gelen 0-10 V. sinyali CPU analog girişine bağlayabilirsiniz. Böylelikle RTD kart masrafından kurtulursunuz.
 
Son düzenleme:
Tepkiler: huh
Peki 3 kablolu bi pt-100 ün RTD karta bağlanma şekli nasıl olur ?
 

Ekli dosyalar

  • 2D0C8255-E8FB-4245-9417-65D99DE3E2DC.jpeg
    335.1 KB · Görüntüleme: 103
  • image.jpg
    278.9 KB · Görüntüleme: 97
Peki nasıl bağlayabilirim pt-100 ü plc ye ?

Ilk once kanal secimini yapin.

M+ ile I+ klemenslerinini koprule. PT100'den gelen siyah kabloyu I+ klemensine gir. (Fotodan kablo rengi pek ayirt edilemiyor kahverengi de olabilir)

PT100'den gelen mavi kablonunun birini M- klemensine diger mavi kabloyu da I- klemesine bagla.
 