Elimde Sitrans T serisi kafa içi montajlı tip sıcaklık transmiteri var 0-100 derece aralıpında ölçüm yaptığı belirtilmiş. Cihaza baktığımda 1 + ve 2 - uçlarından 0-20 mA. alabileceğim belirtilmiş ve PT 100 ise 3 telli olarak 3-4 (kırmızı Kablolar) ve 6 (Beyaz kablo ) numaralı pinlere bağlanmış durumda
Sorum şu; Benim bu cihazdan 0-20 mA alabilmem için sanırım 24v. besleme vermem gerek ama bu beslemeyi hangi uçlara vereceğimi bilmiyorum bunu söylerseniz sevinirim.
2. sorum ise cihazın dalma kuyruğunu ısıttığımda 1 ve 2 numaralı uca yani çıkışa bir ampermetreyi direk bağlayarak bu çıkış akımını görebilirmiyim?
Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
1+ ucuna +24v vereceksin 2- ucu okuma yapacağın cihazın + girişine ,cihazın diğer girişinede -(eksi) vereceksin.Ölçü aletinlede(mA kademesinde) ölçüm yapabilirsin. Kısaca transmiteri seri baglayacaksın,
direk 24 v vermeyeceksin.+24v dolaşacak.
Pt100 de ise 3-4 köprülüdür okumayı 3-4/6 ucundan yapmalısın.Ölçü aleti ilede (omaj ölçerek) deneyebilirsin.
Kolay gele
 
ölçü aletini doğrudan akım okumak için bağlarsan okuyamazsın. yüke seri bağlaman gerekiyor ve ma kademesinde ölçmelisin. pt 100 için ohm kademesinde ölçüm yapabilirsin
 
Sorun çözülmüştür. İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
 