PT 100 sıcaklık sensör arizasi

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Tesisimizde kullanılan birbirine seri bağlı 4 adet pt100 sıcaklık sensoru içerdeki sıcaklığı çok yüksek göstermeye başladı sensörler hakkında pek bilgim olmadığından ne gibi bir arıza olabilir bağlantılar da gevşeklik olsa E 40 hatası veriyordu ama şimdi hata değil yüksek değer gösteriyor cok onemli lutfen yardımcı olurmusunuz
 
Sensörler transmitter a mı PLC ye mi bağlı ? Nasıl bir kumanda sistemine bağlı ?
 
Sıcaklığı bilinen birşeyle tekrar kalibre etmeye çalışın. En basitinden suyun donma ve kaynama noktası sabittir, bundan yararlanarak kalibre edebilirsiniz. (Yanmamaya ve elektriğe çarpılmamaya dikkat edin)

Saygılar....
 
Kontrol cihazı nedir ?

Hepsi aynı problemi verdiğine göre bağlantılarda bir sıkıntı olabilir. Kablonuz ekranlı mı ?

Bozuk demek cesaret ister. Yanlış yönlendirme yapmayalım. Bozulma en son olacak iştir.
 
Plc ye bağlı ve plc ye bağlı ekrandan değerleri görüyoruz tahmini 150-200 derece fazla gosteriyor 4 sensor birbirine seri bagli ulasmamiz zor olan bir yer onun icin ilk etapta sensorlerin bozulmasi olasiligini enson bakilcak yer olarak bakiyoruz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…