PT 100 sıcaklık sensör arizasi

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Tesisimizde kullanılan birbirine seri bağlı 4 adet pt100 sıcaklık sensoru içerdeki sıcaklığı çok yüksek göstermeye başladı sensörler hakkında pek bilgim olmadığından ne gibi bir arıza olabilir bağlantılar da gevşeklik olsa E 40 hatası veriyordu ama şimdi hata değil yüksek değer gösteriyor cok onemli lutfen yardımcı olurmusunuz
 
tek tek hepsını baglayarak deneyebılırsın 4 ünün bozulma sansı yok
 
Sensörler transmitter a mı PLC ye mi bağlı ? Nasıl bir kumanda sistemine bağlı ?
 
Sıcaklığı bilinen birşeyle tekrar kalibre etmeye çalışın. En basitinden suyun donma ve kaynama noktası sabittir, bundan yararlanarak kalibre edebilirsiniz. (Yanmamaya ve elektriğe çarpılmamaya dikkat edin)

Saygılar....
 
Kontrol cihazı nedir ?

Hepsi aynı problemi verdiğine göre bağlantılarda bir sıkıntı olabilir. Kablonuz ekranlı mı ?

Bozuk demek cesaret ister. Yanlış yönlendirme yapmayalım. Bozulma en son olacak iştir.
 
Plc ye bağlı ve plc ye bağlı ekrandan değerleri görüyoruz tahmini 150-200 derece fazla gosteriyor 4 sensor birbirine seri bagli ulasmamiz zor olan bir yer onun icin ilk etapta sensorlerin bozulmasi olasiligini enson bakilcak yer olarak bakiyoruz
 