Aldığın bilgiler doğrulturunda kendi sistemine göre seçim yapacaksın elbette ama tavsiyelerim:
1) Pt100'ün daldırma boyunu olabildiğince uzun tut ve en uçtan ölçüm yaptığını unutma
2) Kovanlı tip Pt100 seç ancak kovanı Pt100'e tam otursun, oturmazsa 10 dereceye kadar yanlış okursun. Her ihtimale karşı kovanı silikon gresle doldurman fayda sağlar.
3)3 veya 4 telli Pt100 seçebilirsin ancak kontrol cihazın Pt100'e uzaksa fiyatına katlanıp transmitterli yani Pt100/4-20 mA çeviricili bir Pt100 kullan, mesela 0-150 derece kalibreli uygun. Kontrol cihazında 4-20 mA girişini 0-150 dereceye scale ettinmi sorunun kalmaz.