tskler hayri ustam yorumlariniz icin,öncedende söyledigim gibi bu offgrid ve akkuleme sistemlerinde arastirma halindeyim .peki sabah ve aksam arasigünlük öztüketimim var iken ve pv gücü bunu karsilarken akkulerde buna orantili sarj olabiliyormu.
Sayin ustalar burada Akku dolum zamani kac saat olarak hesaplanabilir.
Paneller 48 volt 32 amper demişsiniz aküler de 48 volt 100 amper olmuş 3.5 saatte dolar ama hızlı bir dolum olur okadar panele aynı akülerden bi 4 adet daha seri bağlayıp onları paralel bağlamanız gerekir ki sağlıklı bişey olsun
Tskler Hayri ustam Ellerinize saglik 12v x4x100aH= 4800Ah elde etmis oluyoruz
48v x 32 A = 1536W elde etmis oluyoruz bunuda 4800Ah/1536W =3.12h cikiyor yanilmiyorsam dolum süresi. Peki Akkuleri 4 adet 200Ah yapsam oldugu gibi kalsa bir zarari olurmu.?
Tskler Hayri ustam Ellerinize saglik 12v x4x100aH= 4800Ah elde etmis oluyoruz
48v x 32 A = 1536W elde etmis oluyoruz bunuda 4800Ah/1536W =3.12h cikiyor yanilmiyorsam dolum süresi. Peki Akkuleri 4 adet 200Ah yapsam oldugu gibi kalsa bir zarari olurmu.?Bu sekilde 6.25 Dakika olmus olur akku dolum suresi
Aküleri 200 yaparsan olur aküleri seri bağlayınca voltaj artar amper aynı kalır senin sistem 48 volt 100 amper kalmış oluyor yani 100 amperi 36 amperle şarj edemezsin not paralel bağlayınca da voltaj aynı kalır amper artar sisteminde voltaj yükselmiş amperin düşük kalmış panellerine göre en az 200 olsa kurtarır