iyi günler invertörümüz arızalanırsa otomatik şebekeye geçen bir sistem yapıyoruz. buradaki ayarları detaylı anlatabilecek bir arkadaş var mıdır teşekkürler.

TA25D4S2504TPETA25,250A 4P Rotary 400V transfer şalteriSCHNEIDER
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20260101_133732.webp
    IMG_20260101_133732.webp
    91.9 KB · Görüntüleme: 25
1767805222149.webp
kitapçıkda tam ayrıntıları var kontrol edin
1- frekans (şebeke frekansı) Türkiye'de 50Hz
2- şalterin 1 ve 2 konumları arasında 0 da bekleme zamanı ( indüktif yükler için )
3- Kaynak seçimi (Şebekeden Şebekeye veya Şebekeden Jeneratöre olarak seçimi)
4- Öncelikli kaynak seçimi SI seçilirse ( SI ÖNCELİKLİ, SII ALTERNATİF kaynak)
5- Normal konuma dönüş için geçiş modu (Otomatik dönüşlü / otomatik dönüşlü değil )
6- Nominal gerilim
2P (L-N) : 220 V, 230 V, 240 V, 250 V.
3P and 4P (L-L): 380 V, 400 V, 415 V, 440 V.
7- Gerilim ve frekans eşik ayarı
Δf: Nominal frekansa göre frekans sapması farkı.
ΔU: Nominal gerilime göre gerilim sapması farkı.
8- Normal kaynaktan alternatif kaynağa aktarım gecikme süresi (saniye cinsinden)
9- Alternatif kaynaktan normal kaynağa aktarım gecikme süresi (dakika cinsinden)

https://download.schneider-electric...-Guide-DOCA0214EN-06.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0214EN
 
iyi günler invertörümüz arızalanırsa otomatik şebekeye geçen bir sistem yapıyoruz. buradaki ayarları detaylı anlatabilecek bir arkadaş var mıdır teşekkürler.

TA25D4S2504TPETA25,250A 4P Rotary 400V transfer şalteriSCHNEIDER
ne yaptınız acaba bunu gelişme var mı
 