kael marka röle ana ekranında aşırı kompanzasyon hatası alıyorum fakat değerleri kendim mauel olarak hesapladığımda endüktif %7 kapasitif %1 olarak çıkıyor. faturada da ceza falan gelmiyor.
bu ekranda %38 (kap) aşırı kompanzasyon yazıyorve kırmızı renkle aşırı yazıyor
bu ekranda ise R_S_T fazlarının altında yeşil renkle N yazıyor. kapasitif ve endüktif değerler normal diyor.
yani % anlık tüketimler normal görünürken toplam biriken enerji oranında %38 aşırı kompanzasyon görünüyor. ama ceza falan gelmiyor.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Enerji sayacınızı sıfırlayın;
Menü>Enerjiler buradan Sıfırla'yı seçin ve onaylayın.
Toplam değerler bölümü sıfırlanacaktır. Alarm ledi yanmayacaktır.
Daha sonraki günlerde tekrar aynısı ile karşılaşırsanız muhtemelen işletmenizde UPSler vardır. Onlar da geceleri sisteme kapasitif yük basarlar. Gündüz anlık olarak baktığınızda normal görünse de röle toplam değerler bölümünde aşırı kapasitif gösterir. Bu durumda sisteminize şönt reaktör ilave etmek durumunda kalabilirsiniz.
Eğer bahsettiğim durum söz konusu değilse sadece enerji sayacınızı sıfırlamanız yeterli olacaktır.
Hangi marka reaktif röle olursa olsun, ay sonunda mutlaka enerji değerlerini sıfırlamalısınız. Aksi halde reaktif rölenin enerji değerlerine göre oranlar sizi yanıltır.
sistemde kapasitif ceza yok, sadece röle üzerinde %38 kapasitif görünüyor. sistemde gerçekten kapasitif yük yük olsa şönt reaktör bağlamak mantıklı ama ceza yok.
sistemde kapasitif ceza yok, sadece röle üzerinde %38 kapasitif görünüyor. sistemde gerçekten kapasitif yük yük olsa şönt reaktör bağlamak mantıklı ama ceza yok.