Röle kontaklarının paralel bağlanması durumunda akım taşıma kapasitesi ne kadar artar?

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
görünüşe göre her kontak 500 mA taşıyor.
 
Ben şöyle anladım: 2 kontak paralel olursa anma akımının 1.6 katı, 3 kontak paralel olursa 2,25 katı, 4 kontak paralel olursa 2,8 katı akım taşıyabilir.

Örneğin 1 kontağın akımı 10 Amper ise 2 kontak 20 değil 16 Amper alınmalı. 3 kontak 30 değil 22,5 Amper alınmalı, 4 kontak 40 değil 28 Amper alınmalı.

Böyle yazmıyor da olabilir. Ancak konu paralel kontaklar ise gayet mantıklı bir izahat.
 
ben de edremit gibi düşünüyorum. K anma akımı, bağlantı şekline göre katsayı verilmiş.
 
peki iki adet röleyi paralel bağlantı nası yapabilirim kontakları değilde beslemelerini acemiyim yardımcı olursanız sevinirim
 
Kontak paralelleme olayı hiçte sağlıklı değildir. Kontakların kapanma anında nano saniyeler mertebesinde oluşacak farklar erken kapanan kontağın uzun vadede bozulmasına neden olur. Bu yıpranma kontak dirençlerinde fark oluşturup sürekli rejimde de sıkıntı çıksracaktır. Röle kontak akımı yetersiz ise kontaktör kullanmak gerekir.
peki iki adet röleyi paralel bağlantı nası yapabilirim kontakları değilde beslemelerini acemiyim yardımcı olursanız sevinirim
Bobin beslemeleri ortak olacak. İki rölenin de bobin gerilimleri aynı olmalı.
 